最近在帮一家钢结构公司做电厂节点,由于该设计院第一次设计钢结构电厂,所以有些死扣规范,标准,让我很头疼,尤其是那本<多,高层民用建筑钢结构节点构造图>(01SG519),及<结构专业(钢结构)图集>(2004年局部修改版合订本),以上均为中国建筑标准设计研究院出版:
对于梁柱刚接的情况,以前普遍认为如果翼缘采用全融透焊,可以不进行计算,因为在规范中规定的结构构件及其连接承载力抗震调整系数,焊缝为0.9,梁为0.75,但那是弹性范围,针对的也是设计值.但标准图集中却变成了塑性值,(见01(04)SG519,1.3.3),因此当地震烈度高于多遇地震,进入基本烈度时,全融透焊是不能满足梁端连接的抗弯承载力设计值不应小于框架抗弯承载力设计值1.2倍的要求,因此必须在翼缘局部加强,或者做狗骨式连接?
以我对规范的理解,似乎并不需要局部加强,首先,弹性范围内,地震组合内力应该小于调整后设计值,无地震内力组合小于设计值;塑性范围,考虑到构件进入塑性,应此规范规定的是节点的极限值应>1.2X构件塑性值,Mu>1.2Mp,Vu>1.2Vp,而这是比较容易满足的,应为E50系列焊剂极限值最小好像是510,构件塑性值为345,大概是1.48倍;
按规范梁端是不需要局部加强,按标准图集则必需,不知道诸位设计抗震节点时怎么考虑以上问题!
|