中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
一个空间桁架的方案设计
zyufeng






积分 282
帖子 131
2007-9-1 11:33    QQ 顶部


这种空间桁架结构的中心连接如何处理,跨度约25米,哪些资料有相关的结构体系介绍?:)谢谢



做正直的人,做正确的事!

yhwang0719






积分 238
帖子 158
2007-9-1 13:18    QQ 顶部


中间可以设一圆环状桁架与放射状桁架连接
allan






积分 2171
帖子 1244
2007-9-2 18:47    顶部


     如果单从节点连接的角度来看,可用三种方法:
一,中间做一个焊接球来连接四跟弦杆;
二,当中的两跟弦杆贯通,另外两根相贯焊接于贯通的弦杆上;
三,相交节点处放置一个交叉的连接板,分别垂直于四个弦杆的横截面,并且分别插入每个弦杆后与弦杆焊接,每一根弦杆类似门钢中系杆的一种连接方式。
     从整体上来看,如果四根弦杆连接处看作铰接的话,这个结构是几何可变的。就算是勉强定义成刚接(要根据弦杆的长度以及弦杆的截面大小),整个结构的刚度也很差,建议完善一下结构布置。



有心就好,身体力行
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2007-9-4 21:07    QQ 顶部


这个结构如果中部上下形成双层的封闭环,可以解决结构自身的静定问题,从结构整体考虑,在结构的上下弦还应布置环向杆,以使结构形成空间稳定体系。
donkey0727






积分 30
帖子 14
2007-9-24 09:06    顶部
如果只处理节点,感觉是机动的了,我的意见是:中间设刚度很大的竖管(高度同桁架),下弦也延伸
到竖管并有效刚接!哦!上弦与竖管也最好刚接!
fans






积分 35
帖子 50
2007-9-27 15:20    顶部
不明白你为什么只连接上弦杆,结构好像有点问题,可以考虑用铸钢件,
Black Toby






积分 374
帖子 270
2007-10-4 11:53    QQ 顶部
从三维结构方案图看应该属于交叉三铰拱,此方案支座和屋顶均为铰接。屋顶上弦杆承担较大的轴向力,其节点还承担很大的剪力。从抗震看,没有第二到防线,如果支座或屋顶节点破坏,体系立即崩溃。宜将屋顶做成刚节点。