中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
螺栓球网架设计的一点疑问
tdsjb






积分 18
帖子 14
2007-8-31 17:03    顶部


《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)强条3.9.2
3.钢结构的钢材应符合下列规定:
   1)钢材的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.2;
 2)钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率应大于20%;
   3)钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。
螺栓球网架的高强螺栓及螺栓球等主受力构件均不符合该要求,说明螺栓球网架不能作为抗震结构来设计,但网架规程规定螺栓球网架可以设计抗震,两规范是否有矛盾?
stillxt (虎刺)






积分 514
帖子 376
2007-9-1 10:23    QQ 顶部


哈!这个问题很有意思,楼主稍稍有一点吹毛求疵的感觉,我的理解是:规范中所说的钢结构用钢材是指主要构件的钢材,而不是指节点,更不是指连接件和紧固件。
而且规范中是指钢材本身具备这些要求,不是指加工后的构件,像“索”这种构件,就没有明显的屈服台阶。



没事来逛逛
poullam






积分 152
帖子 126
2007-9-1 12:45    顶部


个人鄙见:
螺栓球是合金提炼钢,要求足够的硬度.因为无论抗震设计与否,节点约束始终是保持总体刚度.一建筑物或构筑物是否抗震应由构件来承担,也就是地震效应由构件来消耗.
     所以抗震规范里的2点正好说明了设计概念.不应该用同一角度评价.



■ Do your best,god will do the rest! ■
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2007-9-4 21:30    QQ 顶部


赞同poullam的观点,但需要说明的是螺栓球主要采用45号钢,45号钢是优质碳素结构钢,而不是"合金提炼钢"。
tdsjb






积分 18
帖子 14
2007-9-6 08:57    顶部


poullam的观点有一定的道理,但螺栓球网架的结构与其它的钢结构有很大的区别。象门式刚架,多、高层钢框架,这些结构的高强螺栓是连接螺栓,不直接受力,且都是螺栓群。螺栓球网架的高强螺栓与杆件一一对应,受拉杆件中高强螺栓直接承受拉力。由于高强螺栓是脆性材料,在地震的瞬间作用力下是很不利的。
stillxt (虎刺)






积分 514
帖子 376
2007-9-6 14:07    QQ 顶部


楼上朋友的回答我不是完全同意,在门架、多高层框架中,高强螺栓都是直接参与受力的,而且磨擦型高强螺栓是通过受拉来抗剪的,而门架中端板相连的连接节点是完全依靠高强螺栓的受力来连接的,也就是说,不管是什么结构高强螺栓都是承受拉力的,即使框架结构中梁柱栓焊刚接的节点中,腹板上的高强螺栓也是参与受力的,不只是连接螺栓。如果只是连接螺栓,为什么不用普通螺栓呢?而在设计很优化的节点中,螺栓群中的每个螺栓都同样重要,在极限状态下,即使一个螺栓破坏,也会影响到整个节点的连接。不过一般的节点设计的安全裕度较大,尤其是高强螺栓群,而且一般的高强螺栓连接节点都是靠磨擦来实现抗剪的,而高强螺栓本身的抗剪强度是远远大于磨擦力提供的抗剪力的,所以磨擦型的节点破坏后,连接就会变为承压型节点,虽然会产生一定的位移,但连接并没有完全失效。