本人现有一网架,38X120m,120M横跨两个结构,两结构中间有一100MM宽的伸缩缝,缝宽100mm,两边柱距9M,两边各有九个柱,网架支座设于柱侧牛腿上,拟在
一侧结构上设固定支座,另一侧结构设滑动支座,特请教此滑动支座如何设计?
      一般网架支座要舌过渡板,过渡板与底板焊接,
     我想滑动支座可否不设过渡板,直接在牛腿上预埋锚栓,同时在网架支座上留设椭圆孔,锚栓穿过椭圆孔,加垫板栓结,要形成滑动的话,垫板则不可以和底板焊接,这样可以作吗?
    
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2007-9-4 21:38    QQ 顶部


本结构如果能断开还是断开为好,因为这么长的结构,滑动支座效果未必理想,且对伸缩缝附近的杆件影响较大(两个主体间的相对剪切变形、平行移位变形等,都会在伸缩缝附近形成较大的不均衡荷载)。
  
如果必须做成整体,垫板不与过渡焊接是可以的,但要有螺栓连接,而且对滑动支座的处理要到位。
 