游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
空间单层网壳的问题
zhec1111
积分
27
帖子
21
#1
2007-9-28 13:38
小弟设计一个空间网壳结构,一个单层网壳通过18个支座与一个直径为40m的环梁连接,环梁再通过四根10m的柱子与地面连接,由于18个支座不均匀的沉降差,导致上部单层网壳弯矩很大,从而应力也大,请教各位这个问题如何解决 ,怎样将应力降下来,附cad图纸。
[
本帖最后由 allan 于 2007-9-28 17:02 编辑
]
[附图]
11.dwg ( 37.11 K)
下载次数 126
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#2
2007-9-28 15:14
直径40m做单层网壳,跨度是有些大,而且网壳杆件的节点应该是铰接,你把杆件转动释放后再试试,估计杆件截面会很大,而且支座位置的环梁感觉不太好,柱太少了,环梁即使是连续梁,截面也应该非常大!
没事来逛逛
zhec1111
积分
27
帖子
21
#3
2007-9-28 16:44
谢谢您的回复,做的是单层网壳 全部是梁单元 ,支座必须为刚结吧,环梁考虑用1.5米箱梁,但沉降差还是控制不住,大家有没有好的办法。
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#4
2007-9-28 17:33
你的环肋的单层网壳结构形式本身构件分布密度不均匀,在追求经济的前提下,梁截面选择会很复杂,给加工和安装造成困难,即然是网壳,就最好选用三向网格型或凯威特型球面网架,这样型材基本不用拉弯,又能比较好的模拟出球面的效果。(转贴一张图片给你看一下)
环梁用截面1500的箱梁?无论加工后拉弯还是直接加工成弧形,都有相当大的加工难度,这个建筑的荷载取多少?设计的感觉很不舒服!有点儿头重脚轻的感觉!
zhec1111
积分
27
帖子
21
#5
2007-9-28 21:17
谢谢上面这位大哥的回答 我想知道你提供的照片这个工程支座是怎样设计的 直接用六根混泥土梁吗?每根梁下有3根柱子,这样的话应该是比较好做出来的,因为梁的跨度不大,还有我觉得你这个工程矢高不是很高 ,所以弯矩不是很大。而我手头上这个建设方有采光的要求,所以设计成肋环状,
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#6
2007-9-29 09:25
这个工程不是我做的,这是编辑在本专栏以前的贴中粘出来的,我是转贴一下,你上的时间较短,估计没看到。
采光用什么?采光板?还是玻璃?
要用玻璃的话环肋的更不容易做,要用采光瓦或采光板,并且是局部采光的话用环肋的还行。
没事来逛逛
zhec1111
积分
27
帖子
21
#7
2007-9-29 09:48
用玻璃的,这是建筑要求,觉得最难的是柱子太少,40m的跨度只有四个柱子,而且柱子的位置不能动,上部结构沉降差太大
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#8
2007-9-29 12:32
噢!我现在才明白你说的沉降是什么意思了!应该是说结构在受荷状态下支座的位移,沉降是地基与基础的专用术语,别搞错了。会闹笑话的!
没事来逛逛
zhec1111
积分
27
帖子
21
#9
2007-9-29 14:13
恩 谢谢大哥指点啊 应该说是位移差 有什么好办法解决这个问题吗
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#10
2007-10-1 11:32
建议底部网格增加斜杆,效果要好一些。
设置成拉杆可以使斜杆小一点。
如下图粉色部分。
zhec1111
积分
27
帖子
21
#11
2007-10-2 10:10
谢谢斑竹 确实很有效
gaohengzmd
积分
6
帖子
6
#12
2007-10-7 19:09
最好把圈梁那块改成桁架结构。如果实在解决不了,可以在下部加上一圈索杆体系,把该结构改成弦支穹顶结构。上部节点按照现有刚接,下面的节点为铰接,比较复杂一点,可以参考相关文献。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0