网架结构,支座施工误差过大,X向偏差60,Y向偏差25,该支座为固定铰支座,支座反力X=79,Y=430,Z=450,请问该如何处理?
fans
积分
35
帖子
50
#2
2007-9-27 14:56
说得不是很清楚,还有z向右偏差吗?如果条件允许,可以考虑加焊接一块钢板因出来,,对钢板进行加固,,,,你最好还是把支座的详细情况说清楚,
[
本帖最后由 fans 于 2007-9-27 14:57 编辑
]
wjg020
积分
89
帖子
86
#3
2007-9-28 08:25
你有点麻烦了,换球换杆
ppoo520
积分
4
帖子
4
#4
2007-10-5 16:22
不至于到换球换杆的地步
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#5
2007-10-5 19:27
需要说明是网架整体偏,还是某个支座偏。
gaohengzmd
积分
6
帖子
6
#6
2007-10-7 18:39
估计应该是单个支座偏了吧,鄙人有几个方案,供参考:1、把球加大,壁厚加厚;2、把与球焊接的杆的一端加粗,如果加粗较难操作的话,可以根据杆的长度适当的加根套筒,跟杆焊接在一起,再与球焊接,但这样容易造成杆对弯矩的敏感性;3、加焊钢板比较方便,不过美观上会受影响,如果不暴露在外的话,可以使用;4、x-y,y-z面上各焊接上几根杆,形成一个小范围内的桁架结构。
欢迎指教!
yefan-888
积分
24
帖子
25
#7
2008-2-13 15:34
都是废话!支座之所以偏肯定是下部结构施工没做做好,当然找他们解决了,跟他们要钱,支座及附近的球和杆重新加工。我感觉偏那么点还叫偏?我遇到这种情况一般都是加大支座下支撑点(让下部结构施工方做)。
红中
积分
5
帖子
4
#8
2009-3-13 15:58
是网架设计的问题,还是预埋件埋偏了。不同原因返工的方法不一样,如果是预埋件埋偏了,可以在旁边直入化学矛栓,再焊上钢板就可以了。是设计的原因方法就不一样了。
生命之.舟
积分
2811
帖子
1827
#9
2009-3-14 07:44
是网架安装累积误差导致。