中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
支座施工误差过大,怎么处理
生命之.舟






积分 2811
帖子 1827
2007-9-25 15:49    顶部


网架结构,支座施工误差过大,X向偏差60,Y向偏差25,该支座为固定铰支座,支座反力X=79,Y=430,Z=450,请问该如何处理?
fans






积分 35
帖子 50
2007-9-27 14:56    顶部
说得不是很清楚,还有z向右偏差吗?如果条件允许,可以考虑加焊接一块钢板因出来,,对钢板进行加固,,,,你最好还是把支座的详细情况说清楚,

[ 本帖最后由 fans 于 2007-9-27 14:57 编辑 ]
wjg020






积分 89
帖子 86
2007-9-28 08:25    顶部
你有点麻烦了,换球换杆
ppoo520






积分 4
帖子 4
2007-10-5 16:22    顶部
不至于到换球换杆的地步
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2007-10-5 19:27    QQ 顶部
需要说明是网架整体偏,还是某个支座偏。
gaohengzmd






积分 6
帖子 6
2007-10-7 18:39    顶部
估计应该是单个支座偏了吧,鄙人有几个方案,供参考:1、把球加大,壁厚加厚;2、把与球焊接的杆的一端加粗,如果加粗较难操作的话,可以根据杆的长度适当的加根套筒,跟杆焊接在一起,再与球焊接,但这样容易造成杆对弯矩的敏感性;3、加焊钢板比较方便,不过美观上会受影响,如果不暴露在外的话,可以使用;4、x-y,y-z面上各焊接上几根杆,形成一个小范围内的桁架结构。
欢迎指教!
yefan-888






积分 24
帖子 25
2008-2-13 15:34    顶部
都是废话!支座之所以偏肯定是下部结构施工没做做好,当然找他们解决了,跟他们要钱,支座及附近的球和杆重新加工。我感觉偏那么点还叫偏?我遇到这种情况一般都是加大支座下支撑点(让下部结构施工方做)。
红中






积分 5
帖子 4
2009-3-13 15:58    顶部
是网架设计的问题,还是预埋件埋偏了。不同原因返工的方法不一样,如果是预埋件埋偏了,可以在旁边直入化学矛栓,再焊上钢板就可以了。是设计的原因方法就不一样了。
生命之.舟






积分 2811
帖子 1827
2009-3-14 07:44    顶部
是网架安装累积误差导致。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0