最近见到下图钢柱构件,当它与梁连接时,此节点形式属于铰接吗?
另外,此端板是与柱顶板齐的,端板25mm厚,顶板18mm厚,此处要做成坡口形式吗?应怎样做?
finefine






积分 7
帖子 24
2007-8-24 10:17    顶部


2、这个更清楚些
xutao






积分 20
帖子 19
2007-8-24 16:39    QQ 顶部


我觉得角焊缝就可以了,与梁连接从这个端板来看应该是铰接了,只传递剪力,不传递弯矩。
sheva1314






积分 5
帖子 6
2007-11-13 09:40    顶部
坡口是要留的,不过一般设计院不会设计的这么详细..毕竟相差不多
V6






积分 706
帖子 389
2007-11-19 10:20    QQ 顶部
此节点严格意义上来讲是半刚性节点.在《门规》上这个节点是按照刚接来设计的,属于端板平齐的形式。柱顶加劲肋与端板连接焊缝属于重要焊缝,应与端板采用坡口熔透焊。
钢结构1






积分 77
帖子 37
2007-12-13 09:58    顶部
单从柱上的连接板无法判断梁是固还是铰,一般来说螺栓在梁高范围内,按铰接考虑,螺栓超出梁高,按固接考虑。当然,有时采用焊、栓组合结构,即:腹板用螺栓,上下翼缘焊接的固接连接方式。
  加肋板采用角焊缝就可以了,没必要溶透焊。
tutu_nini






积分 85
帖子 89
2007-12-17 13:56    QQ 顶部
严格意义上应该是半刚结
但是作为齐平式端板连接,都是作为铰接节点来处理的。
另外你加厚地方的焊接很好,会有很大的应力集中。
xrha22






积分 210
帖子 174
2008-12-5 02:13    QQ 顶部
很简单就是铰接,在梁腹板内受力
 