请教屋面拉条如何约束檩条?
jianfeng
积分
604
帖子
400
#1
2007-11-25 21:56
在计算屋面檩条的时候,STS对屋面拉条的作用有以下三个选项:
1、约束檩条上翼缘
2、约束檩条上、下翼缘
3、约束檩条下翼缘
请教:拉条如何设置才能分别实现以上三种情况?
长流
积分
27
帖子
29
#2
2007-11-30 00:11
在檩条上焊接耳板,再将耳板与拉条连接即可!很简单的节点连接。
学无止境
积分
56
帖子
58
#3
2007-11-30 09:14
设置双拉条,分别约束檩条两个翼缘就可以了
韭菜
积分
102
帖子
110
#4
2007-12-2 00:44
一般轻刚我觉得就用来约束下翼缘就可以了,因为屋面此时是风吸力控制,下翼缘是受的压的!
听雨!
积分
58
帖子
53
#5
2007-12-2 17:42
根据屋面板情况和拉条情况。如果屋面板是打钉的如820板,可选择约束上翼缘,如果是咬口的760板,则一般 不能约束上翼缘,如果包懔条可选择约束下翼缘。
拉条设在上1/3处,对上翼缘有利。拉条设在下1/3处,对下翼缘有利,不建议这样做,容易造成失稳。
拉条交错布置最好。施工则较麻烦
不知老兄能否明白
mulichun
积分
63
帖子
47
#6
2007-12-8 16:05
如时檩条截面较高,尽量上下翼缘都约束,尤其是屋面坡度较大时,如果只约束下翼缘,施工人员很容易在施工过程中使檩条产生侧向失稳,造成工伤事故;如果只约束上翼缘,在风荷载作用下,檩条下翼缘则容易失稳,尤其是只有单层屋面板时
韭菜
积分
102
帖子
110
#7
2007-12-13 16:04
如果要是檩条的上下翼缘都屋面板连接,我觉得就可以不用拉条!应为又屋面板可以保证檩条的上下翼缘稳定!·不知道是否正确!
@82902800
积分
139
帖子
82
#8
2008-11-11 10:46
在檩条的上下翼缘1/3处都打孔,拉条采用错位安装,即一侧拉条位于檩条下翼缘1/3处,另一侧拉条位于上翼缘1/3处.这样就约束檩条上、下翼缘