中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架徐变?
大头盛






积分 912
帖子 472
2001-11-15 14:22    QQ 顶部


      我所在的公司在做一个体育馆屋面工程,下部为网架.根据网架公司提供的图纸所有的杆件都不一样长,我按网架图纸的材料表做了檩条的下料单,现场安装后发现一半以上的檩条偏长1cm左右.有人提到了网架徐变问题.请问各位前辈是否存在这类似的问题,还是我水平太差.:~)



打铁,使劲打,举起大锤子。
青梅居






积分 423
帖子 93
2001-11-15 15:51    顶部


不太明白老兄讲的
我没碰到过这个问题
网架是螺栓球还是焊接球?
如果网架徐变,杆件变长,
檩条下料短才是?
  
难道网架安装完毕收缩?
看来安装檩条时只是网架自重
变形很小
网架下料是不是按起拱处理的?
螺栓球网架变形大些
hanweisteel






积分 58
帖子 32
2002-1-8 16:14    QQ 顶部


大头盛 :你好!
     请问你是根据材料表的什么尺寸来檩条的下料单,我不知道它的网架是什么形式,其原因会不会是因为下弦受拉,上弦受压而使上弦杆在应力作用长度变短。
 