游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架徐变?
大头盛
积分
912
帖子
472
#1
2001-11-15 14:22
我所在的公司在做一个体育馆屋面工程,下部为网架.根据网架公司提供的图纸所有的杆件都不一样长,我按网架图纸的材料表做了檩条的下料单,现场安装后发现一半以上的檩条偏长1cm左右.有人提到了网架徐变问题.请问各位前辈是否存在这类似的问题,还是我水平太差.:~)
打铁,使劲打,举起大锤子。
青梅居
积分
423
帖子
93
#2
2001-11-15 15:51
不太明白老兄讲的
我没碰到过这个问题
网架是螺栓球还是焊接球?
如果网架徐变,杆件变长,
檩条下料短才是?
难道网架安装完毕收缩?
看来安装檩条时只是网架自重
变形很小
网架下料是不是按起拱处理的?
螺栓球网架变形大些
hanweisteel
积分
58
帖子
32
#3
2002-1-8 16:14
大头盛 :你好!
请问你是根据材料表的什么尺寸来檩条的下料单,我不知道它的网架是什么形式,其原因会不会是因为下弦受拉,上弦受压而使上弦杆在应力作用长度变短。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0