中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
说说这个方案及用钢量
chris1304






积分 31
帖子 25
2007-11-29 15:50    顶部


论坛新贴不多,现发个方案,大家说说优劣,设计注意及用钢量估计

chris1304 修改于2007-11-29 15:52
goodidea






积分 480
帖子 345
2007-11-30 13:03    顶部
晕死,这个怎么帮你估? 多大的体量?100米还是10米?
位置在深圳还是在成都?
尾巴弯下来的地方感觉要积水。
goodidea 修改于2007-11-30 13:06
qq586






积分 46
帖子 40
2007-11-30 15:12    顶部
同意楼上意见,尾部翘起与高处之间形成凹面容易积水积雪,解决办法,在此处形成屋脊,中间高,两侧低。预估计用刚量大致在40~50KG/平方,包括雪荷载较大的地区。
chris1304






积分 31
帖子 25
2007-11-30 16:46    顶部
呵呵,忘记说大小了,约35X20米,高8-10米,沿海地区

个人感觉不同方案差别很大,主要是上部结构的布置,所以想听听各位的经验

当然,效果图是会积水的,也很好解决
chris1304 修改于2007-11-30 16:53
喜欢膜结构






积分 166
帖子 123
2007-12-7 17:13    QQ 顶部
这个方案确实积水很严重,屋面必须做较大的改动。加大坡度!按你说的体量,在中部地区的话,结构布置的合理。包含预埋件及上部钢结构、膜配件!估计约37-41kg/平方吧!应该够了。
bingo77






积分 59
帖子 51
2007-12-17 16:54    顶部
40kg-50kg,包括围护,投影面积。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0