游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于网架预埋件的问题
独孤雪
积分
766
帖子
572
#1
2002-9-29 15:17
最近做了一个网架工程的预埋件大样图,但不知预埋件该怎样计算。请高手指点!!
unionsoft
积分
173
帖子
106
#2
2002-9-30 14:09
主要控制三个方面:
1.锚板的大小
2.锚板的厚度
3.锚筋的面积,如果你的支座是压力支座且足够低的话,构造配筋就行了
以上内容在混凝土设计规范中均能找到
coolzhb
积分
115
帖子
74
#3
2002-9-30 14:44
unionsoft说得对:
1.锚板的大小 , 主要有下面的支承材料的强度觉定;
2.锚板的厚度 ,t=strq(6M/f);
3.锚筋的面积,需根据你的支座设计假定,根据反力,验算抗拉(压)、看剪、抗弯等。
独孤雪
积分
766
帖子
572
#4
2002-10-1 08:26
谢谢楼上兄弟,
请问有没有结点图!!
可否传给一张
hnnfwj@pub.xz.jsinfo.net
coolzhb
积分
115
帖子
74
#5
2002-10-1 08:35
节点可见图集《钢筋混凝土结构预埋件》(JSTJ-203) (91SG362)
里面应有尽有。
独孤雪
积分
766
帖子
572
#6
2002-10-3 08:25
一时找不到,请哪位朋友有的给几个!!
huangjinjia
积分
9
帖子
4
#7
2002-10-18 21:16
“预埋件设计手册”中国建筑工业出版社。严正庭编。
我们设计院都看这个。
内容及其详尽,什么样的都有算法。
找一下吧。
独孤雪
积分
766
帖子
572
#8
2002-10-19 11:58
有哪位朋友知道以上两本书哪里有卖的
请给个地址。
我现在的预埋件是用四个圆钢与钢板相焊,没有打孔,
也没有弯U形,直接顶住围焊
但甲方提出质疑,而设计院说此做法不合规范
不给证明,怎么办!!!!!!
liujianmin
积分
92
帖子
55
#9
2002-10-23 21:38
一般的建筑书店都有,前两个月我还买了一本,这本书出版好几年了,看起来有点旧,不太容易看见,我是在北京建筑筑工业出版社书店买的
小易
积分
30
帖子
20
#10
2002-10-26 10:12
《预埋件设计手册》在超星电子图书馆中有。
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#11
2003-1-8 11:15
规范并不一定考虑到很多情况。看你的预埋件如何受力,你就怎么设计好了。
newka
积分
30
帖子
14
#12
2003-2-19 20:26
锚筋焊脚在规范中是按构造要求的,而且焊缝均按三级计算强度,若计算后能保证网架支座反力向砼的传递,设计院应可理解。
投票