网格近3米,屋面采用钢丝网岩棉保温加单板,要加次檩条?
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2008-1-3 19:37    QQ 顶部


因担心檩条距离将近3米,钢丝网的挠度太大,岩棉下坠影响屋面美观,是否要加设次檁条?哪里有相关介绍资料没?
kolapyka






积分 236
帖子 191
2008-1-4 11:06    QQ 顶部
应该加的,保持在间距1.5M左右吧
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2008-1-4 21:30    QQ 顶部
钢丝网与檩条的固定并不是很可靠,所以还是檩条密一些的好。
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2008-1-5 10:41    QQ 顶部
次檩条要加,不仅仅是玻璃钢丝网的问题,3M跨度的单层压型钢板太不划算了。
qqsteel






积分 44
帖子 33
2008-1-7 14:32    顶部
加不加次檩条主要取决于屋面板,而不是保温材料,关于这个问题,可以咨询屋面相关的厂家。另外,如果想减小岩绵的挠度,可以选用带“被筋”的岩棉,如:欧文斯科宁的岩棉,等。
张津






积分 59
帖子 53
2008-1-8 16:34    QQ ICQ 状态 顶部
我建议加,因为屋面板的跨度有要求的,
还有就是防漏的问题,跨度大的话,
板间的缝隙在风作用下会加大。
yhl7766






积分 12
帖子 10
2008-1-14 18:03    顶部
岩棉采用带锡箔纸的,单彩版采用高波峰咬口式,这样也可以,节省次檩
 