半球网架安装中的问题?
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#1
2008-1-5 20:44
有一工程是两个半球连在一起的网架,单层螺栓球网架结构形式,在安装过程中出现有的网架支座球并不象模型中定位的那样,在高度方向上出现不在同一水平面上的情况,并且有高有低,最大高低差有100mm多,采取现场用方钢管或钢板垫实的方法处理时,其它正常面的支座球又出现了新的偏差。目前现场采取的措施有:1、以一个最高支座点为基准点,把该支座点焊死,然后垫实其它支座,2、松动个别杆件的螺栓调整结构,3、原安装好的个别杆件重新拆掉,截断后再现场焊好封板后再安装上调整结构。请问在这种球型面网架施工中什么原因出现的这种情况。设计时正常程序下来出图是没有问题的
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2008-1-5 22:40
首先应分析该情况是由于加工误差还是由于安装误差造成的,埋件偏差对该情况有多大影响?
如果两个半球形成的螺栓球网架球径不一致,或者支座平面上没有形成封闭的圆环,或两个圆弧没有相切,或者支座圈没有形成平面圆,那么作为螺栓球节点网架应该是有问题的,这种情况通过二阶分析会发现问题,一阶分析一般发现不了。
jialiangqu
积分
53
帖子
73
#3
2008-1-6 19:50
楼主最好是模型发上来,大家一起分析下原因.