中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
框架梁柱节点被施工单位擅自处理成这样了,行吗?
xenium9






积分 64
帖子 63
2007-12-28 11:36    顶部


工程简介:四层半钢框架+支撑体系,地震:7度区,主材采用Q345的国标H型钢
问题:梁柱节点抗震验算不满足,按STS提供的处理方法作如下图补强:

xenium9 修改于2007-12-28 11:39
xenium9






积分 64
帖子 63
2007-12-28 11:37    顶部
最近到现场才发现,施工单位擅自改成这样了(见图):    严重不安中.....................

12版纳






积分 12
帖子 11
2008-1-8 22:07    顶部
建议您验算一下此连接。作设计的人莫忘了计算。
      看图上,梁端的截面惯性矩应比原设计小。如果计算下来抗震承载力不够
,建议在梁下加腋,注意腋板用高强栓连 接,莫焊接。
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2008-1-14 21:40    QQ 顶部
盖板补强和加宽翼缘补强是一样的,只要宽度和焊接没问题就可以,都是规范推荐的做法。
 