游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于网架的造价和含钢量
丁丁sgl
积分
27
帖子
30
#1
2008-2-12 15:26
请教各位大师:
某体育馆屋架,采用双层弧形网架,正四角锥,螺栓球节点,抗震设防烈度为8度,设计技术参数为:上弦静荷载0.2KN/M2,下弦静荷载0.2KN/M2,活荷载0.5KN/M2,基本风压0.3KN/M2,下弦采用多点支承。主看台网架高约16M,宽度约27M,副看台网架高约14M,长度约85M,宽度约22M,采用0.8厚涂膜彩钢瓦屋面,主檩条C140*60*20*3间距2600,次檩条C140*60*20*3间距1200,所有金属杆件刷银粉漆二遍,防火漆四遍,请问,这样的钢网架平方米的含钢量和造价大概是多少?
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#2
2008-2-13 21:31
一般正常的多点支承的网架,每平米20-30KG都差不多,但要确切的说,还与柱网布置有关,你可以把柱网布置图及网架轮廓图传上来,让大家看看。
丁丁sgl
积分
27
帖子
30
#3
2008-2-14 19:53
可能看不大清楚,柱距7.8M(水平距离)。
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#4
2008-2-15 19:21
这个结构按展开算,估计也要核到22Kg左右(不含立柱),而且网架支点和立柱柱脚几乎在一条弧线上,如果网架里面全部封闭的话,估计下部结构处理难度要很大,可以截取两个柱距先试算一下,看看结构位移是否可控。
张津
积分
59
帖子
53
#5
2008-2-27 12:36
这个网架应该按照展开面积计算,估计在20~25kg/m2.
ifyoumissthe
积分
6
帖子
3
#6
2008-3-5 09:04
这个网架的用钢量与风荷载效应有关。因基本风压确定,体形系数基本也确定,高度变化系数也确定,但风振系数是个变量,与所施加的预应力有关。若所施加的预应力适当,使得网架的刚度较大,结构的自振周期小,风振系数会小,用钢量会小。
kolapyka
积分
236
帖子
191
#7
2008-3-12 09:30
这个造型怪特别,但是不好看..做出来效果不好
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0