游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
求助:门式刚架梁拼接处节点板缝隙过大如何处理?
qinqinyl
积分
3
帖子
5
#1
2008-1-19 17:15
本人遇到了一个难题:门式刚架梁在拼接处由于节点板变形,造成高强螺栓终拧后两块节点板之间仍有一个较大的缝隙,约1~3mm,侥幸的是还没有吊装,请教各位专家和高手,应如何处理?请不吝赐教!谢谢!
liuyinsheng
积分
111
帖子
58
#2
2008-2-17 08:27
楼上说的节点板指的是梁的端头板吧,
1)我们在很多工程上也有类似的问题,其主要是由于厂内焊接引起的变形,还有就是运输过程中磕碰造成的;
2)规范要求顶紧面有75%以上的面积紧贴,用0.3mm的塞尺检查,边缘间隙不应大于0.8mm;
3)此类问题最简单的办法是用火焰矫正,难度大的必须将端头板两头的类似三角形的劲板取下后再进行矫正
bzc121
积分
605
帖子
273
#3
2008-2-19 22:51
节点端板之间安装紧贴面75%在制定规范时就有争议,这个比率是如何测定的,在施工中如何控制... ...。故在GB50205规范条文解释中说明紧贴面只要在螺栓四周4倍D面积就能满足。依4倍D面积要求:
如果端板安装垂直方向角度正确,只是三角筋板、翼板与端板焊接产生波浪变形,处理相对简单些。有两种情况。
1、筋板、翼板与端板顶紧情况下焊接变形,应在孔附近火焰矫正,保证孔附近处有4倍D面积紧贴就可以。
2、筋板、翼板与端板未顶紧情况下焊接变形,如ef、ew不小于45,焊口处收缩不大于1mm,也可同上方法。如以上两项有一项不符,则应换掉筋板,矫正后重新焊接。
doubt
积分
530
帖子
428
#4
2008-2-26 10:16
你的才3mm,我设计的一工程有30mm呢,施工队用的是糊泥巴的方法解决的,触目惊心!其实这种情况书中已经介绍了采用加楔形铁的办法解决的。