梯形屋架与钢柱侧接,铰接节点如何做?
wzfsjgt






积分 100
帖子 79
2008-2-21 16:34    顶部


工程中厂房,欲将梯形屋架与钢柱侧接,且做成铰节点。请问节点设计计算要点。侧接的意思是钢柱相对于梯形屋架上弦较高,梯形屋架与钢柱翼缘板(工字型钢柱)连接。
谢谢指教。
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2008-2-24 11:06    QQ 顶部
侧面连接,钢柱的翼缘板也要伸出连接板(和钢梁的连接类似)。梯形屋架有上下弦,上下弦与钢柱的连接一定是铰接(刚接可以,但没见过,也没必要),如果上下弦都与钢柱连接,连接点水平,竖向都约束,对屋架整体来说,与柱的连接是刚接,因为屋架端部有整体弯矩,结构端部屋架上下弦,一拉,一压。如果想屋架端部无整体M,必须同时释放两端的上弦或者下弦,或者干脆屋架与柱只上弦或者下弦连接,具体方案自己选择,但要注意,设计节点的构造和计算模型要一致,另外屋架和柱的支撑系统布置也应符合计算模型和结构要求。
wzfsjgt






积分 100
帖子 79
2008-3-3 14:08    顶部
我来跟进。这个工程是一个单层厂房的屋面改造,共三跨,中间跨10m,两侧跨7.05m,厂房无吊车,已有的屋面是木结构,拆除后做轻钢屋面。原有钢筋混凝土柱距6.2m,中列柱顶有钢筋混凝土梁,原有的木屋架间距3.1m,木屋架在中列柱的支座在中列柱顶的混凝土梁上。新做钢屋架间距6.2m(同原有钢筋混凝土柱距)。
参考二楼bill-shu老师的帖子,我将屋架支座处的杆件进行调整,使屋架只有上弦与短钢柱相接,大致如下图一所示。

屋架与短钢柱的连接大致做成如下图二状。由钢板支托承受竖向力。短钢柱柱脚在原有钢筋混凝土梁上植筋锚固,因为短钢柱与混凝土梁的连接实际效果不一定会很理想,所以不想让它承受弯矩。
我的问题是,现在这样的节点,上弦杆的压力与下弦的拉力能否互相平衡,理论上会不会有对短钢柱的水平推力?另外按照现在的方案,屋面支撑的设置有什么注意要点。

另:这个工程我前一段已经按上述的方案做了简单图纸后预算拿去做了。我正在揣摩方案准备详细图纸的时候被告知暂时不予改造了。
wzfsjgt






积分 100
帖子 79
2008-3-4 07:55    顶部
非登录的百度用户看不到帖子里插入的图片。上传一下。
图一

wzfsjgt






积分 100
帖子 79
2008-3-4 08:00    顶部
0 分
非登录的百度用户看不到帖子里插入的图片。上传一下。
图二

dezhoupaji






积分 480
帖子 410
2008-3-4 08:50    顶部
感觉上图的作法有点像刚结,做牛腿似乎更接近铰接,但是柱子受偏心力较大.
V6 修改于2008-03-07 17:25
@82902800






积分 139
帖子 82
2008-11-11 09:59    QQ 顶部
何不采用销接点,受力明确
zzqhwj






积分 5
帖子 2
2008-11-12 16:37    顶部
感觉节点是角接模型,应该没问题,但坡屋面沿坡度方向有重力和风荷载的分力,所以短钢柱肯定要受弯的,看这样行不行:将短钢柱下做成角接,沿屋面推力由屋脊抵消或檐口承担,在垂直屋架方向短柱间设系杆,屋面设水平支撑。
另外短柱即使受弯应该也没问题的
杆件的力是桁架的内力,不可能平衡对于短柱的重力和风荷载。