游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
地脚螺栓孔比地脚螺栓大多大为好
18
积分
104
帖子
69
#1
2006-8-14 09:15
如题,有没有规范要求
山西洪洞人
(山西洪洞人)
积分
1204
帖子
700
#2
2006-8-14 15:48
地脚螺栓孔,有两个孔,一个是柱脚底板的孔,一个是锚栓垫板的孔。
柱脚底板的孔比螺栓公称直径大10~20,有同意作1.5D(螺栓公称直径)见《钢结构设计手册》;我个人认为一般大到10-15左右对施工应该说是比较容易操作的。太大的话,柱脚底板也得相应增大。(不大经济)
锚栓垫板孔比螺栓直径大1.5-2mm即可,控制它的位置。一般安装完成后都将垫板焊死。
时刻提醒自己,做设计一定要塌实,一定要严谨。 QQ:5123968
ZHOUCY888
积分
131
帖子
93
#3
2008-3-4 14:14
如2楼所言,我们公司的做法地脚螺栓直径20~32mm时均按底板孔径大8mm制作,地脚螺栓直径<20mm的底板孔径增加的量相应减小,地脚螺栓直径>32mm时底板孔径增加的量相应加大,底板开孔的大小对柱脚底板的大小影响有限,只需保证孔边距应该就没有问题了.另外需特别注意上部的锚栓垫板(盖板)是作为底板削弱后的补强,孔径只能大1.5~2mm,此板的厚度应同柱腿底板,且安装校正完成后一定要与底板满焊.
受伤
积分
10
帖子
24
#4
2008-3-17 12:25
我公司是大5MM, 垫板大2mm
guisheng
积分
60
帖子
67
#5
2008-7-27 20:53
同意4楼的观点,不信的话请注意PKPM生成的图形中,底板孔是比地脚螺栓大
5MM,垫板大2mm,孔大时,施工的当然高兴,但结构安全重要啊。
shimaopo
积分
50
帖子
41
#6
2008-8-14 21:22
我厂制作基本如三楼所言,但是盖板的厚度往往比柱底板小不少,
jingwei
积分
29
帖子
29
#7
2008-8-22 10:28
国家电网公司110kV~500kV输电线路典型设计《铁塔制图和构造规定》
M24 孔径30
M27 孔径35
M30 孔径40
M36 孔径45
M42 孔径55
M48 孔径60
M52 孔径65
M56 孔径70
M60 孔径75
M64 孔径80
M68 孔径85
M70 孔径90
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0