中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
地脚螺栓孔比地脚螺栓大多大为好
18






积分 104
帖子 69
2006-8-14 09:15    QQ 顶部


如题,有没有规范要求
山西洪洞人 (山西洪洞人)






积分 1204
帖子 700
2006-8-14 15:48    QQ 顶部


地脚螺栓孔,有两个孔,一个是柱脚底板的孔,一个是锚栓垫板的孔。
柱脚底板的孔比螺栓公称直径大10~20,有同意作1.5D(螺栓公称直径)见《钢结构设计手册》;我个人认为一般大到10-15左右对施工应该说是比较容易操作的。太大的话,柱脚底板也得相应增大。(不大经济)
锚栓垫板孔比螺栓直径大1.5-2mm即可,控制它的位置。一般安装完成后都将垫板焊死。



时刻提醒自己,做设计一定要塌实,一定要严谨。 QQ:5123968
ZHOUCY888






积分 131
帖子 93
2008-3-4 14:14    QQ 顶部
如2楼所言,我们公司的做法地脚螺栓直径20~32mm时均按底板孔径大8mm制作,地脚螺栓直径<20mm的底板孔径增加的量相应减小,地脚螺栓直径>32mm时底板孔径增加的量相应加大,底板开孔的大小对柱脚底板的大小影响有限,只需保证孔边距应该就没有问题了.另外需特别注意上部的锚栓垫板(盖板)是作为底板削弱后的补强,孔径只能大1.5~2mm,此板的厚度应同柱腿底板,且安装校正完成后一定要与底板满焊.
受伤






积分 10
帖子 24
2008-3-17 12:25    顶部
我公司是大5MM, 垫板大2mm
guisheng






积分 60
帖子 67
2008-7-27 20:53    QQ 顶部
同意4楼的观点,不信的话请注意PKPM生成的图形中,底板孔是比地脚螺栓大
5MM,垫板大2mm,孔大时,施工的当然高兴,但结构安全重要啊。
shimaopo






积分 50
帖子 41
2008-8-14 21:22    顶部
我厂制作基本如三楼所言,但是盖板的厚度往往比柱底板小不少,
jingwei






积分 29
帖子 29
2008-8-22 10:28    顶部
国家电网公司110kV~500kV输电线路典型设计《铁塔制图和构造规定》
M24  孔径30
M27   孔径35
M30   孔径40
M36   孔径45
M42   孔径55
M48   孔径60
M52   孔径65
M56   孔径70
M60   孔径75
M64   孔径80
M68   孔径85
M70   孔径90
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们