游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于大跨度钢柱支撑网架屋面的问题
普照
积分
146
帖子
97
#1
2008-3-25 15:13
现在许多建筑物要用到大跨度(40米,65米。。)净空10米左右屋面为网架形式,请问:
1.如果网架下边用钢柱支撑,该如何考虑钢柱的截面及形式,独立柱?加支撑?
2.由于跨度大自重大网架的支座形式该如何考虑?受力如何?和钢柱的连接形式如何?
欢迎大家踊跃发言,谢谢!
沦海亿年
积分
25
帖子
12
#2
2008-3-25 20:03
1、现在比较流行采用的是钢管混凝土柱。。。如无较大侧向荷载,独立柱可也。。
2、现在大部分设计采用的是柱脚铰接。。。柱头刚接(即支座与柱)。。。
不过,个人以为,柱脚钢接柱头铰接比较合理一些。。。
greatqxb
积分
243
帖子
223
#3
2008-3-28 20:47
应该是柱脚刚接,柱头铰接吧
LFYLZD2003
积分
84
帖子
66
#4
2008-3-30 14:27
1.钢柱的形式首先应该满足建筑方面的要求.理论上,只要是稳定的结构体系,计算方面no problem.受影响的是建筑效果,以及因人而异的经济性方面的问题.若无法加支撑,独立柱可以考虑格构柱子.
2.网架支座刚接怎么实现呢?杆件肯定是二力杆了吧,若一定要实现,加类似隅撑结构实现.建筑可行?我更倾向柱底刚接,网架支座铰接.
普照
积分
146
帖子
97
#5
2008-4-1 17:07
网架钢柱大部分做成柱脚刚接柱头铰接,对于大跨度网架一般水平位移比较大,尤其是在温度应力下,网架的支座通常设成弹性支座,允许网架在X,Y方向有一定的位移,但是对于小跨度网架网架支座做成下边的螺栓孔比较大留有移动余量,释放掉X,Y方向得力,但是对于大跨度,这部分力都成释放掉吗?支座的弹性刚度该如何考虑呢,因为这个直接关系到网架的受力及下边钢柱柱头的简化形式,钢柱柱头完全交接吗?
也就是Z向固定,另两个方向释放?请大家踊跃发言。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0