中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
平板网架设计后为什么XY方向没力,而Z方向有力,
hutanlong






积分 1
帖子 4
2006-12-27 21:33    QQ 顶部


平板网架设计后为什么XY方向没力,而Z方向有力,这个是加油站的平板网架,请给予分析,谢谢,怎么计算这种力
  
参考下面的帖子:
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=150294&h=1#663070
英雄之无敌






积分 84
帖子 60
2008-3-24 16:32    QQ 顶部
网架设计支座的约束设定很重要,要根据实际受力情况设定支座约束,没有时间看你的贴图,可能是你对网架支座XYZ三个方向的约束设定不合理。一般情况下网架建造在钢筋混凝土框架之上或其他结构之上,在网架设计前一定要搞懂搞清网架与整个建筑的关系,没有整个工程的平、立、剖面图是不能盲目进行设计的。只有清楚掌握了网架下部结构情况。正确分清支座的条件,支座的构造尽量符合设计假定,也就是尽量符合实际使用情况。网架规范给出了不少支座形式,如压力座、弧形支座、双面弧形支座、球铰支座及橡胶支座。
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2008-3-26 11:02    QQ 顶部
看不到你的支座约束条件,不好断定。但如果计算时支座水平约束全放松,一定是没有水平力的。不过你在计算时候如果假定支座约束,原则是必须和支座设计及下部支承结构相符。不管水平如何放松,水平力总是有的,如风力、地震力(可能很小),下部结构设计必须考虑。
yefan-888






积分 24
帖子 25
2008-4-1 14:15    顶部
XY方向你没有约束 哪来的反力 晕死!
xjmald






积分 17
帖子 16
2008-4-7 15:12    顶部
xy方向弹性支撑,水平力释放了吧
wswy






积分 218
帖子 168
2008-4-7 22:07    顶部
xy方向不约束,我认为是偏于安全的,大家怎么看?
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2008-4-8 20:59    QQ 顶部
对于加油站这种网架结构形式来说,完全释放水平力是没有必要的,计算时要考虑柱的弹性刚度,只要刚度系数不要比实际的大就可以了,同时释放水平力容易丢掉水平力的作用,包括支座附近的水平杆会变小,以及不能反映对柱的水平力分配等。
 