平板网架设计后为什么XY方向没力,而Z方向有力,
hutanlong
积分
1
帖子
4
#1
2006-12-27 21:33
平板网架设计后为什么XY方向没力,而Z方向有力,这个是加油站的平板网架,请给予分析,谢谢,怎么计算这种力
参考下面的帖子:
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=150294&h=1#663070
英雄之无敌
积分
84
帖子
60
#2
2008-3-24 16:32
网架设计支座的约束设定很重要,要根据实际受力情况设定支座约束,没有时间看你的贴图,可能是你对网架支座XYZ三个方向的约束设定不合理。一般情况下网架建造在钢筋混凝土框架之上或其他结构之上,在网架设计前一定要搞懂搞清网架与整个建筑的关系,没有整个工程的平、立、剖面图是不能盲目进行设计的。只有清楚掌握了网架下部结构情况。正确分清支座的条件,支座的构造尽量符合设计假定,也就是尽量符合实际使用情况。网架规范给出了不少支座形式,如压力座、弧形支座、双面弧形支座、球铰支座及橡胶支座。
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#3
2008-3-26 11:02
看不到你的支座约束条件,不好断定。但如果计算时支座水平约束全放松,一定是没有水平力的。不过你在计算时候如果假定支座约束,原则是必须和支座设计及下部支承结构相符。不管水平如何放松,水平力总是有的,如风力、地震力(可能很小),下部结构设计必须考虑。
yefan-888
积分
24
帖子
25
#4
2008-4-1 14:15
XY方向你没有约束 哪来的反力 晕死!
xjmald
积分
17
帖子
16
#5
2008-4-7 15:12
xy方向弹性支撑,水平力释放了吧
wswy
积分
218
帖子
168
#6
2008-4-7 22:07
xy方向不约束,我认为是偏于安全的,大家怎么看?
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#7
2008-4-8 20:59
对于加油站这种网架结构形式来说,完全释放水平力是没有必要的,计算时要考虑柱的弹性刚度,只要刚度系数不要比实际的大就可以了,同时释放水平力容易丢掉水平力的作用,包括支座附近的水平杆会变小,以及不能反映对柱的水平力分配等。