中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
柱脚螺栓埋设问题
bcxf669






积分 169
帖子 123
2007-10-28 09:04    QQ 顶部


请大家说说你们埋设柱脚螺栓得做法。我们公司得做法是将每个柱上的柱脚螺栓用角钢、圆钢焊在一起,形成一个笼子,然后跟短柱钢筋焊接固定,可是这次监理说柱脚螺栓不允许电焊。请教一下,你们是怎么做的?
pingp2000






积分 1084
帖子 655
2007-10-29 17:49    顶部
点焊一下是可以的,影响很小,避雷措施里不是用镀锌圆钢把柱脚螺栓与基础主钢筋焊接一块嘛.
yj0976






积分 111
帖子 75
2007-10-30 10:32    QQ 顶部
为什么监理不同意柱脚螺栓电焊?主要出于什么考虑?
钢之家族






积分 6
帖子 8
2007-10-31 16:28    顶部
0 分
不用电焊用什么,可能没有更好的办法了
gongguangfan






积分 19
帖子 44
2007-10-31 17:14    顶部
点焊就可以了,监理肯定是担心你们施焊时伤了地脚螺栓或者改变了地脚螺栓内部的应力.
bocai






积分 240
帖子 156
2007-11-1 22:29    顶部
呵呵!电焊点焊,点焊一下是肯定可以的
yzdat






积分 3
帖子 3
2008-4-5 10:14    顶部
用手工焊不行吗? 与底板焊好就行
lzy51888






积分 1
帖子 1
2008-5-4 21:23    顶部
电焊点焊破坏一下就可以
7127745






积分 4
帖子 4
2008-5-23 13:48    顶部
原来做过一个的用底板和防雷镀锌扁铁焊接。
steelworker






积分 91
帖子 69
2008-5-23 16:37    顶部
在适合的高度设置一圈箍筋,与纵筋绑扎牢固,将事先固定好的预埋件点焊在箍筋上,这样既不会损伤纵筋,还可以控制埋件的高度,监理会同意的。
zdx65






积分 269
帖子 159
2008-6-6 10:15    顶部
锚栓底部设支架,可以点焊甚至焊接;上部特别是接近螺帽段是不允许焊的,只能绑扎定位。监理要求是对的。
cmqcjnwc






积分 41
帖子 28
2008-6-23 21:18    顶部
我们惯常做法是:锚栓周围配置竖向钢筋(防止锚栓拉力对混凝土拉力破坏),通过箍筋与柱脚锚栓帮扎固定,形成整体钢筋骨架(帮扎困难时,可以适当对钢筋进行点焊固定,有效避免对锚栓施焊),然后整体吊装到基坑内准确定位,然后通过板底调节螺母调平法兰,最后浇筑混凝土。该方法效果不错。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0