请问一下桁架的主管与支管的外径比有什么要求吗?
grb01
积分
27
帖子
17
#1
2008-5-9 15:00
我查了一下钢结构规范,只说了主管要比支管大,但是它们的大小比值没有具体给出,比方说主管直径达到了219mm,支管直径只有89mm,主支管相差得有点悬殊,这种情况如果强度足够的话,构造上行得通吗?
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#2
2008-5-9 22:46
89/219=0.4,通过验算节点承载力,如果没有问题就可以。