中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教高手,这个网架支座去掉后有什么后果?
西门吹牛






积分 38
帖子 25
2008-5-26 21:22    QQ 顶部


网架设计人员在设计过程中居然忽略了11/A轴处没有砼柱,在设计时按有柱计算。后来工程开始了,发现没有柱,于是取消该处支撑。会有什么后果?请高手指点!!!急
13.DWG ( 854.17 K) 下载次数 51
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2008-5-26 21:54    QQ 顶部
在你的图里没有找到A轴,所以不知道你说的是那个支座。如果是最右下角的支座,那问题就大了,竖向反力181KN,你认为没有可以吗?

如果是这点,建议对网架重新分析,内部的杆件应该变化不是太多,手工比较调整即可,该角上的部位肯定要调整,还要看挠度是否超差。
西门吹牛






积分 38
帖子 25
2008-5-26 22:23    QQ 顶部
我描述有点问题!就应该是最右下的支座。现在主要问题是最右下角点的挠度达到250mm左右(荷载+上后)。还有就是设计变更了图纸,明天发上来。
西门吹牛






积分 38
帖子 25
2008-5-27 09:12    QQ 顶部
这是修改后的图纸。但是按照这个图纸做了以后,右下角最远点的挠度达到250mm,是否超标?网架悬臂端的挠度如何计算?谢谢赐教!
西门吹牛






积分 38
帖子 25
2008-5-27 09:29    QQ 顶部
图纸发不上来啊!我急!发个压缩文件看能行不!
网架修改图(11[1].30).rar ( 1.17 M) 下载次数 42
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2008-5-27 16:19    QQ 顶部
行不行不是看图纸就能看清楚的,强烈要求按新的设计条件重新符合,扰度符合网架规程的要求,悬臂可以取悬臂长度的1/150。
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2008-5-29 22:40    QQ 顶部
看了你的变更图纸,这样处理应该是可以的。在变更设计时,可以让原设计人员利用原有模型去掉右下角的支座约束后另存为修改模型。这时分析时采用固定杆件截面分析方法分析结构,会看到有超应力杆件出现。然后找出这些超应力杆件的位置,重新分析,采用只加大超应力杆件截面分析方法分析结构。把加大后的超应力杆件找出来,记好编号。找出后期节点设计时出来的新材料表中这些杆件和对应的球节点号就可以替换原来的杆件和球了。这是我认为最科学的方法。仅限于用SFCAD处理结构模型。其它软件我不会,呵呵。
如需帮助 ,请与我联系:http://z349515148.51.com    13237155233,027-63883139 ,赵工
IBM






积分 354
帖子 293
2008-5-30 17:46    顶部
有条件的话可以用另外的力学程序建模加荷载并按实际发生的工况等复算
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0