2008-6-22 11:33
mst建模计算的,选用徐州第二版的材料表,人字形入口处有些杆件夹角偏小或过长,大部分杆件应该没什么问题,
有些截面不大的杆件(60*3.5,76*4)也找不到配套的封板,是不是选用的材料表有问题?我手头2个材料表,1个mst自带,
有个是朋友给的,文件在附件,盼各位多提宝贵意见,小弟不胜感激.
[mst源文件,材料表]
mst.rar ( 1.1 M)
下载次数 35
aetno
积分
61
帖子
56
#2
2008-6-24 09:05
可以增加封板及锥头!
hdecai
积分
46
帖子
41
#3
2008-6-27 17:18
是材料表与配件表对不上,呵呵,