如何考虑网架顶部竖向构件由于风荷载而产生的弯矩?
jcfme






积分 181
帖子 162
2008-6-23 17:43    顶部


有一个网架,屋面为夹心板,由于建筑要求,在夹心板的上面布置了一道墙,高度大概3米,请问墙所受到的荷载如何传给网架呢?墙应该怎么做?墙与网架的连接怎么处理?
aetno






积分 61
帖子 56
2008-6-24 08:57    顶部
墙所风载应传给底部结构,墙与网架留有一定的间隙!
jcfme






积分 181
帖子 162
2008-6-24 13:31    顶部
aetno兄可能没明白小弟的意思,这面墙放到网架顶部,在网架平面范围之内,我的想法是从螺栓球上设置向上的3米长立柱,可是网架杆件只能作为铰接节点,显然是不能承受由风产生的弯矩的。
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2008-6-26 21:26    QQ 顶部
实现还是比较简单的,通过连接网架上弦两个以上的球节点对墙架柱形成刚度即可,如下图:

jcfme






积分 181
帖子 162
2008-7-29 17:19    顶部
smomo  (北风)兄的方案很合寡人的意思,谢谢,只不过如果这样做的话,屋面怎么处理?节点上的工字钢会不会破坏了屋面板(100厚夹心板)的连续性,从而会向室内漏水那?
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2008-7-30 21:14    QQ 顶部
水平的型钢要放在屋面板的下面,立着的没办法,处理呗,参照出屋面管道的做法,避免不了的。
 