中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
实际施工中如何考虑膜材下料的收缩量呢?
12






积分 28
帖子 19
2002-8-13 19:26    QQ 顶部


膜结构的施工过程中,确定裁剪线后,要进行放样。众所周知,裁剪线的确定是在初始形态设计的形状上进行的,是有拉应力的,而进行裁剪是在平面松弛的膜材上,这就要考虑膜材的回缩量,可实际施工中如何考虑呢?
zhaodmin






积分 43
帖子 22
2002-8-13 20:51    顶部


可在裁剪中设定预缩量,也可以在安装是调整,或综合考虑。
APPLE






积分 47
帖子 25
2002-11-13 13:05    顶部


膜是通过预力张拉来得到建筑外形和保证结构刚度,因此膜片在加工过程中必须根据膜结构实际应力水平来考虑收缩量(最好是根据实际受应力值做双轴拉伸实验确定),这个收缩量可体现在拼缝前的每一片膜上。收缩方法可分为小型膜的均匀收缩和大膜片的非均匀收缩,具体情况可识实际施工方法而定。作为均匀收缩方法是膜片拼缝后比受力后膜小一圈,如果考虑和裁剪得当的话,张拉至实际位置即能满足膜的应力需要。而非均匀收缩方法是膜片拼缝前膜的边缘的长度与受力后膜相同,而中间部分膜的长度则比受力后膜小,未安装时膜是皱的,张拉到位后平整,如果考虑和裁剪得当的话,张拉至膜平整即能满足膜的应力需要。当然最好能测一下膜的应力水平。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0