中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
这个体育场看台怎么做?
skz75






积分 14
帖子 9
2008-7-13 19:51    顶部


想问问大家,受力分析后,由于加上吸风而使拉杆压应力过大,该如何解决呢?急盼
w.rar ( 5.71 K) 下载次数 91
kolapyka






积分 236
帖子 191
2008-7-16 09:42    QQ 顶部
Z向风压有3.6KN/M^2好大,输入时基本风压是多少?
skz75






积分 14
帖子 9
2008-7-17 20:33    顶部
基本风压0.45KN/M2,体形系数2.0 风压高度变化系数1.34,阵风系数2.74,算下来风荷载标准值3.30KN/M2
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2008-7-18 23:17    QQ 顶部
阵风系数主要用于围护结构,主结构上不用考虑,体型系数也用不到2.0。
祥子






积分 353
帖子 239
2008-7-24 09:29    顶部
一般结构要考虑风振系i数的,这里可以借助3D3S来计算出风振系i数
xiwangz






积分 41
帖子 63
2008-9-8 21:53    顶部
w.dat?
这个用甚么软件才能够打开呢?
kolapyka






积分 236
帖子 191
2008-9-10 08:35    QQ 顶部
祥子 wrote:
一般结构要考虑风振系i数的,这里可以借助3D3S来计算出风振系i数

风振系数规范中是说基本自振周期大于0.25S,高度大于30米以及高宽比大于1.5的高柔房屋需要考虑风振系数。上次做个小看台,设计院也要求加的挺大,上面的拉杆就压应力很大,不好处理啊。个人觉得一般的小看台可以取小点。你上面加的系数跟设计院要求的差不多。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0