这个体育场看台怎么做?
skz75
积分
14
帖子
9
#1
2008-7-13 19:51
想问问大家,受力分析后,由于加上吸风而使拉杆压应力过大,该如何解决呢?急盼
w.rar ( 5.71 K)
下载次数 91
kolapyka
积分
236
帖子
191
#2
2008-7-16 09:42
Z向风压有3.6KN/M^2好大,输入时基本风压是多少?
skz75
积分
14
帖子
9
#3
2008-7-17 20:33
基本风压0.45KN/M2,体形系数2.0 风压高度变化系数1.34,阵风系数2.74,算下来风荷载标准值3.30KN/M2
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#4
2008-7-18 23:17
阵风系数主要用于围护结构,主结构上不用考虑,体型系数也用不到2.0。
祥子
积分
353
帖子
239
#5
2008-7-24 09:29
一般结构要考虑风振系i数的,这里可以借助3D3S来计算出风振系i数
xiwangz
积分
41
帖子
63
#6
2008-9-8 21:53
w.dat?
这个用甚么软件才能够打开呢?
kolapyka
积分
236
帖子
191
#7
2008-9-10 08:35
祥子 wrote:
一般结构要考虑风振系i数的,这里可以借助3D3S来计算出风振系i数
风振系数规范中是说基本自振周期大于0.25S,高度大于30米以及高宽比大于1.5的高柔房屋需要考虑风振系数。上次做个小看台,设计院也要求加的挺大,上面的拉杆就压应力很大,不好处理啊。个人觉得一般的小看台可以取小点。你上面加的系数跟设计院要求的差不多。