中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
如何设计反力太大支座?
独孤雪






积分 766
帖子 572
2002-11-8 13:02    顶部


我刚设计了一个拱形网架,支座反力太大,沿跨度水平方向450KN,垂直方向500KN,请问支座如何做?
zjfcumt






积分 217
帖子 173
2002-11-8 18:19    QQ 顶部


水平力怎么那么大?



山东东营
wolf_sy






积分 449
帖子 306
2002-11-8 21:41    顶部


1,网架改为三心筒壳,跨中曲率小,支座曲率大,可大大减少水平推力.
2,支座加抗剪键,球支座斜置
csmaozan






积分 49
帖子 39
2002-11-8 23:10    顶部


作成橡胶支座行不行
朱 宇






积分 16
帖子 8
2002-11-9 10:19    顶部


我的做法是:1、预埋板设置抗剪键;
           2、支座球加大,增加焊缝长度;
           3、根据支座强度计算公式进行计算。
cheops






积分 3601
帖子 2001
2002-11-9 14:55    顶部


在吊装的时候处理好, 应该可以释放掉一些反力, 譬如由于自重产生的反力.



越简单越好!
jiangxf






积分 30
帖子 14
2002-11-11 18:07    顶部


拱型结构(包括柱面网壳)与它的矢跨比有很大的关系,矢跨比太大或太小都将产生较大的支座反力。你这么大的支反力肯定是因不合理的矢跨比引起的。建议调整矢跨比试试。
wolf_sy的第一条看法本人十分赞同。
减小支座反力是首要的问题。在无法减小的情况下,再来考虑如何来设计支座乃是不得以而为之。
sunny






积分 54
帖子 34
2002-11-16 16:15    顶部


我认为你可以考虑给网架施加预应力索,减少支座反力,同时调整结构内力,还可以大大降低用钢量.不过要选好预应力索的布索位置,根据屋面荷载情况还可以考虑多次加载预应力.
kfhhwj






积分 143
帖子 67
2002-11-17 22:36    QQ 顶部


首先要调整网架的结构,这么大的水平推力不能直接传递给支座,另外可以按设计值中最大水平位移量缩小网架柱距,等吊装时释放掉一些水平推力后再将支座焊牢。
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2002-11-20 15:13    QQ 顶部


看你网架设计的时候选用什么样的约束条件,一定要保证实际的支座和计算的假定符合。如果要完全释放推力的话,就不是拱了也起不到拱的受力优点了。合理得选择支座约束。注意温度应力。
6119






积分 168
帖子 70
2002-11-23 22:34    顶部


建议你还是把水平力释放掉,你的网架无怪乎两种情况,一是在楼上,二是直接放于地面基础上。如果是在楼上,下面梁柱承受如此大的水平推力非常不经济,即使加大梁柱也不能做到完全的水平约束,设计时水平方向要按弹簧处理,不如按一端三向铰,另一端水平无约束较简单合理。这样当然含钢量会大些,但应当在5%左右。如果网架是直接放置于基础上,当然通过抗剪键可以把水平力传于基础上,但要基础承担如此大的水平力较困难,还是释放水平力较简单。:):^)
htz






积分 428
帖子 195
2002-11-24 21:54    顶部


独孤雪 wrote:
我刚设计了一个拱形网架,支座反力太大,沿跨度水平方向450KN,垂直方向500KN,请问支座如何做?

      请问该支座是在空中还是地上?如果是落地拱建议作成斜向支座(即斜向基础),西安秦始皇兵马俑一号坑三铰拱就是这样的,很好。
csmaozan






积分 49
帖子 39
2002-11-29 22:27    顶部


赞同用预应力索,虽然施工是复杂一点,但对结构刚度和内力分布有很好的调整。虽然不是很成熟,但可以一试
sdsd






积分 240
帖子 143
2002-12-2 12:15    顶部


1.调整曲率,给出的数值似有问题
2.不能完全释放支座水平力,否则成'曲梁'了;但可有限制释放
3.预应力索固然是可行的方案,但国内能作的不多,别轻易冒险
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2003-1-8 10:31    QQ 顶部


你的推力不算很大,只能说不小了,哈尔滨速滑馆支座推力将近100吨。
当然下部结构加斜柱。大跨度结构用拱是为了改变结构受力,变弯为压如果释放支座就成了曲梁,对结构很不利。所以牺牲支座来设计主体结构还是合理的。大推力支座可以设计成两个,垂直一个,水平一个。注意设计时候应考虑支座是有一定的位移动的,因为绝对的固定是存在的的。支座变化,结构受力分配就会发生变化,应综合考虑。
雾里看花






积分 167
帖子 105
2003-1-25 13:21    顶部


实际支座刚度取值对反力计算的影响很大,所以适当选择支座的刚度,使支座反力和支座位移值都在可接受的合理范围内.
计算机只是工具,计算的假定和计算结果的判断常常需要我们认真考虑.
fang6571






积分 7
帖子 11
2003-9-1 21:16    顶部


水平推力不可能那么大的,估计建模时定义有问题。
zhusn






积分 23
帖子 20
2003-9-3 16:02    顶部


建议计算时,网架的支座刚度应适当的减小,增加网架支
承处的位移,这样可以减小支座反力:)
xzp






积分 16
帖子 14
2004-11-4 11:18    顶部


如果要有效的减少反力,最好是改变结构形式!还有就是加预应力钢索,实际工程中效果不错!我做过这种工程事例!预应力钢索设置在网架下弦内。
china0527






积分 34
帖子 23
2004-11-8 21:52    顶部


水平力与垂直力相比而言,是比较大的,可能是拱的跨度与其矢高比值不合理引起的,建议采用三心圆拱,那样可以大大降低水平推力(因为三心圆拱支座处的切线是垂直地面的)。太大的水平推力对结构本身的安全是不利的,应着重考虑如何降低水平推力,而不是就450KN的水平力考虑采用什么支座。
wanghj






积分 27
帖子 26
2004-11-9 16:40    顶部


可以直接采用桥梁上使用的盆式橡胶支座,既可以抵抗大的水平力,又可以
承受较大水平力。
SuperBGK.Li






积分 59
帖子 56
2004-11-10 10:23    顶部


注意网架设计的支座约束条件和支座处理的协调。
 