中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
钢管相贯节点承载力不够咋办?
施工员






积分 215
帖子 164
2006-8-29 16:54    顶部


正在做圆钢管钢屋架,对轴力较大的主管和支管的相贯节点进行了强度验算,发现不够。可以采取的措施是增大主管的壁厚或是加设垫板。主管壁厚已经没法加了,因为用的是焊接钢管,壁厚最大就是4。想请教一下有哪位大哥做过的,加垫板怎么加?另外我们总工让加套管,哪又怎么加?直接找个大一号的钢管焊在原来的主管上?有什么构造要求没有?
aetl






积分 91
帖子 85
2006-8-31 00:25    顶部


在交汇处,加设筋板,具体位置根据实际需要设,再细不好说了。
qifx






积分 288
帖子 217
2006-9-1 20:55    QQ 顶部


外套钢管简单可行!



钢结构网架设计13001525330
独孤雪






积分 766
帖子 572
2006-9-2 10:41    顶部


是的
加套
用STCAD设计
可以自动加
s0502414






积分 1
帖子 1
2006-9-29 20:57    顶部


这个简单嘛.我刚刚做过一个.节点强度还差点的话.可以在管口安个插板就好了.这样最经济了.楼主可以试试
ading






积分 140
帖子 95
2007-3-29 22:47    顶部


要看节点的破坏形式怎样。如果是主管管壁的破坏,是否可以考虑在主管内部加焊加劲板呢?
silversea






积分 36
帖子 37
2008-8-15 16:02    顶部
主管内部加焊加劲板  叫我们怎么施工呀
橘子天空






积分 244
帖子 241
2008-8-16 08:40    顶部
还是加套管简单点.现场施工也比较方便的
 