空中接力吊装一榀屋盖,违反规范吗?
chapele
积分
14
帖子
14
#1
2007-6-13 13:49
现有一榀钢结构屋盖,由于场地的限制,只能采用两台吊机在空中接力起吊。一台吊机先将该屋盖吊起后,旋转至设定位置,再由另一台吊机接过该榀屋盖,接着吊到指定位置安装,类似于空中接力。
请问有没有这方面的规范或是资料,可以告知这种方法可行否?谢谢大家
天水
积分
122
帖子
74
#2
2007-6-14 11:05
我是做工程技术管理的,交流一下我个人的观点,具体的规范没有见到你用单机吊装梁,梁的跨度不是很大,是从外向内转运,在由内吊机就位是吗。
要作吊装计划报请监理。
一.安全
二.吊件的扭剪力
三.不少于规范内吊点,固定吊点,转机时预防吊点滑动,移位
四.考虑吊机吨位最大安全系数,天气,如室内有浇注地面要考虑承载,现进行试吊
五.禁止空中直接转吊。(谨供参考)
天水
积分
122
帖子
74
#3
2007-6-14 11:34
对不起我看错了以为是梁,我去年搞过一个网架屋顶单件约300平米整体起吊,用的是垂直起吊法。不知你处现场是何条件,是什么结构,发图大家探讨一下,都是钢构人嘿嘿。
brucezhang
积分
190
帖子
145
#4
2008-7-28 10:30
直接采用大吨位吊车不就行了么,空中接应该是禁止的,原因是构件被吊至空中后,人要上到构件上去绑勾摘勾,万一这时候掉下来了,人不是完了么?构件起吊过程中,人不能和构件一起,安全不允许啊
橘子天空
积分
244
帖子
241
#5
2008-8-16 10:56
这个应该是禁止的.没有完整可行的方法保证转吊过程中的安全
matadors
积分
72
帖子
83
#6
2008-9-10 20:01
过程控制的好,是允许的! 以前我也干过这样的事情,没办法的,现场很多限制条件!