游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于网壳支座的问题
evila
积分
82
帖子
74
#1
2008-9-2 16:47
本人现在在做一个网壳,支座约束X,Y方向弹性支承,Z方向固定,也就是说XY方向是准于有移动,在施工图中支座开椭圆孔,,,支座反力计算出x,y方向的力就相当小,只有20KN左右
本人就有疑问,壳体的竖向力主要靠支座的水平推力去抵抗,现在如果把XY方向释放掉,好像与实际情况不符,在力的作用下那支座不是没有水平力去抵抗了??
那么这个支座应当如何设置呢?
tengyuehua
积分
135
帖子
125
#2
2008-9-2 22:10
能把支撑的具体条件说一下吗,帮你分析,下部是什么结构很关键
evila
积分
82
帖子
74
#3
2008-9-3 09:18
下部结构是部分柱与梁来进行支撑,
evila
积分
82
帖子
74
#4
2008-9-3 09:22
evila wrote:
下部结构是部分柱与梁来进行支撑,
周边点支撑,由于是一个壳体,周边会有推力,那么X,Y方向的约束怎么来设置呢?
king.zk
积分
503
帖子
333
#5
2008-9-3 10:18
网壳肯定会产生水平推力,用支座开椭圆孔的方法来释放水平推力是不合适的,而且与力学模型不符。
经你的介绍“下部结构是部分柱与梁来进行支撑”,我个人认为放在混凝土框架柱顶的支座可以采用橡胶支座,这类约束的刚度可采用框架柱抗侧刚度和橡胶支座刚度两个弹簧刚度的串联;对于放在混凝土框粱上的支座刚度取值比较麻烦,不知道是否可以借鉴工业厂房设计中抽柱的时候考虑支座的刚度方法来模拟网架粱上支座的弹性刚度。希望大家多多介绍下各自得解决办法。
chuanqi
积分
90
帖子
98
#6
2008-9-15 13:28
我的问题和lz有点相似。一个跨度比较大的四角锥正放网架,本来只有四个柱做点支撑,但这样做的话,网架局部的杆件需要用的比较大,所以我打算在柱之间做钢梁或者钢桁架,把网架变成周边支撑。问题是,网架支座水平方向的约束不知道如何处理了。如果把水平方向约束住,那么意味着钢梁或者钢桁架要承受平面外的水平力了,这样对梁或者钢桁架是不利的。如果释放水平方向,实际中应该如何做到呢?还请做过网架的同志指点指点。谢谢!
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#7
2008-9-15 20:01
回chuanqi:
1.柱之间加钢梁或钢桁架,一般不会降低整体用钢量,因为网架同样可以完成这一功能,而且网架往往矢高较大;
2.柱架加钢梁或钢桁架后最大的好处是降低柱的平面外计算长度,像本工程四角的钢柱,周边加上钢梁后(连接要保证刚接),
柱的计算长度由原来的2.0 降到1.0 左右(与梁的截面刚度有关),即使柱截面不变,也会降低柱顶的侧移;
3.计算网架时,实际支座的水平弹性系数比纯悬臂柱要高;一般可以采用整体计算或在钢梁方向建立平面刚架,柱顶加单位荷载的
形式求得变形来反算弹性系数;钢梁上的支座节点的平面外弹性系数可以取0(实际会比0大);
4.如果想用钢梁降低网架的杆件截面,网架肯定要在钢梁上布置支座,钢梁上的支座点可以作为钢梁的平面外支撑点。
OWNER
积分
148
帖子
133
#8
2008-9-25 12:52
我觉得有两种方法可以:1、整体建模计算,包括下部支撑结构,通用有限元软件都可做到这点
2、分开建模,把网壳的支座改成弹性支座,支座的弹性刚度通过计算
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0