《staad/china技术手册》第二章:《荷载、荷载组合及荷载效应实施细则》里所讲述的荷载自动组合是否能用于staad?还是仅仅在ssdd里面能够自动组合?
我用ssdd建了一个门式刚架的模型,用staad打开,不进行任何修改,计算后转人后处理,并没有发现自动组合过的荷载组合。是不是staad不能进行荷载的自动组合?(基本荷载工况好像不行,但是移动荷载应该可以吧?)
ssdd形成的数据文件中如下语句:
LOAD 8
CL@1
CRANE LOAD 1 RIGHT MAX
中的“CL@1"在staad里面没有任何意义?
ch237
积分
156
帖子
78
#2
2002-11-25 09:26
应该是适合的。CL@时表示吊车荷载效应的代号,所以无论是在空间吊车荷载作用下,还是平面内吊车荷载作用下都是适用的,你可以看一下《staad/china技术手册》第二章:《荷载、荷载组合及荷载效应实施细则》P47,P49-P54页。如有不对,请多多批评