网架施工过程中为何会产生杆件弯曲?
liuchen
积分
113
帖子
94
#1
2007-5-25 09:08
前几日到工地,发现正在施工的网架下弦杆件极个别发生弯曲,网架施工采用高空散装法。不知道这种施工方法的情况下杆件弯曲的原因可能是什么?请高手赐教。
网架跨度为24m+24M\m+24m,上弦支撑,边柱柱距8m,中柱柱距32m,弯曲杆件为纵向下弦杆。
孜孜不断的追求
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#2
2007-5-25 22:30
网架施工中发生杆件弯曲原因比较多,需要细心、系统的查找,才能发现原因。
一般原因有几下几种:
1.部分杆件长度有误,比如标号错误、安装错误、制作错误,等等,需要对弯曲的周边杆件进行查找。
2. 螺栓球球径用错。
3.安装平台支点不均匀,致使受力不均,个别杆件由受压,变为受拉,如果弯曲不大,这种情况在支座受力后撤掉中部支撑会复原。
tengyuehua
积分
135
帖子
125
#3
2007-5-28 16:40
本人认为和设计也有原因,设计时只是理想的的受力状态,然而施工时局部支撑点和设计时的受力不相符,造成局部受力过大,超过设计时的最大承载力,所以本人认为网架设计满应力优化后,对相邻杆件级差大的应人工调整,调到1-3级内,防止杆件突变
祥子
积分
353
帖子
239
#4
2007-5-29 09:07
本人认为主要有以下几点:
1、杆件的加工上存在误差可能超过规范许可误差。
2、杆件的初始弯曲也超出规范要求。
3、安装过程中可能杆件过球角度上存在安装错误的现象。
4、设计上虽然软件要调整一下,因为在同一直线上,上弦或下弦杆件等级差别太大。超过4的等级以上。
5、设计中是假定所有杆件只受轴向力的,而且在网架未形成整体前,规范规定是不允许杆件以及节点承受其他外荷载的。但是安装方法上有问题,网架位形成整体结构,可能就承担外荷载了。特别在高空散装上体现特明显。
tengyuehua
积分
135
帖子
125
#5
2007-5-30 08:56
最好上传一张安装图,帮你检查一下
lnf7768
积分
52
帖子
42
#6
2007-6-2 15:30
本人觉的以上诸位讲的都有道理,不过现在的加工精度一般都比较高,所以因加工误差可能性不是很大,然后分析施工,如果施工也没有问题,那就是施工工艺.散装法在施工中容易造成杆件的局部受力突变,该受拉的有可能受压.建议在检查各方面没有问题的情况下继续施工成一整体后让其自然伸展.(支座先不要固定)杆件变形位移自然有出入,外力微调,相信会有恢复.
wjwjwj
积分
48
帖子
55
#7
2007-6-5 22:05
象这种在连跨中出现的现象一般都是设计先天不足,又没有或者就不知道督促施工单位作出合理的施工方案。设计在看施工组织是,只追求图面和条文,不注重里面真正的东西,自己又没有经验。造成杆件弯曲。
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#8
2007-6-6 08:31
如果网架本身没有发生很大的变形,下弦有明显的弯曲,原因很可能是安装错误,当然设计错误也有可能出现但可能性很小,高空散装网架尤其是复杂网架安装错误发生机率是很高的.
生命之.舟
积分
2811
帖子
1827
#9
2008-9-16 11:18
正在施工中的一个网架,也是高空满堂红脚手架散装,杆件弯曲现象也比较普遍,不过主要是腹杆,几个月前还没安装完毕的时候很多杆件弯了,现在支座就位了,好象以前弯曲的杆件也直了,不过个别杆件发现有敲打的痕迹,怀疑是施工方借助了外力让部分杆件复原,当然,也不怀疑个别是自己复原的可能。
lyj1976
积分
515
帖子
315
#10
2008-9-16 16:07
当然,杆件弯曲的原因有很多,除了加工制造的原因外,我觉得施工和设计因素是大多数造成弯曲的原因。对设计来说,我们一般很少考虑到施工方案的选择对设计的影响,最直接的就是活荷载的不利分布,而设计一般是按均布荷载考虑的。特别是空中散装安装时,在网架还没有形成整体受力体系时很容易造成杆件弯曲甚至造成事故。所以有经验的设计人员一般会对安装时容易弯曲的杆件人为的调整以满足安装的需要。这其实时钢结构行业的很大的问题:施工和设计的结合。
做个有“心”的人
dj-9
积分
195
帖子
121
#11
2008-9-19 14:33
网架施工中发生杆件弯曲的现象比较普遍,原因也比较多。楼上各位说的都有道理。但是针对楼主提出的杆件弯曲现象,我认为2楼、4楼的说法欠妥。9楼、10楼、3楼的说法有些道理。
首先说明,楼主的项目跨度24m连跨,边柱距8m,中柱距32m。结构形式应该是正方四角锥平板网架。采用的是高空散装法,杆件弯曲的是下弦纵向杆。大家都知道,下弦纵向杆在荷载作用下一般呈受拉状态,在风、地震作用下也会出现压杆(一般压应力不会很大)。而采用高空散装法施工时,下弦杆都处于受压状态。明显与设计状态不同。这是下弦纵向杆出现弯曲的根本原因。如果设计时考虑施工方法,进行施工计算,完全可以避免。
lyj1976
积分
515
帖子
315
#12
2008-9-19 15:22
dj-9说的有道理,但主要是因为网架的受力状态与设计的受力状态不同,造成下弦杆件压力超了,从而造成弯曲。不是拉杆变压杆的问题,就算是拉杆变压杆,只要强度没超过规定值一样没问题。解决办法就是像dj-9说的进行施工验算,选择合适的安装方法,或者设计时人为的将部分杆件截面加大以降低强度限值(如小于100n/mm^2左右)。
做个有“心”的人
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#13
2008-9-19 21:51
确实,设计中未考虑施工的实际状态,以及复杂支承条件下的荷载不均匀分布,都有可能造成杆件施工中弯曲。
从这个角度讲,设计中对像连续跨这种比较复杂的支承条件下的网架,要按支点分区验算不均匀荷载或施工荷载,
在有一定经验的前提下也可以适当控制杆件截面和相邻杆件的截面级差,就是不要以满应力作为网架的最佳受力
状态,要人工干预。
埃非尔
积分
76
帖子
48
#14
2008-9-20 21:23
网架施工过程中,杆件发生弯曲的现象,除了楼上各位分析的原因外,本人在施工中还发现一种原因:就是同一根杆件两端只焊同一面焊缝,且只焊半圈焊缝时也发生杆件弯曲现象。下弦杆件弯曲主要是施工期间支撑位置不当引起的。
生命之.舟
积分
2811
帖子
1827
#15
2008-9-21 11:32
我想知道,如果杆件是借助外力来复原的,会有什么安全隐患吗?
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#16
2008-9-21 21:24
现场弯曲的杆件复原,有三种方法:一是借助倒链横向拉钢管,二是火焰矫正,三是将杆端焊口打开,重新焊接,用于弹性阶段内的变形。
这三种方法,第一种容易造成杆件局部凹陷,从而造成承载力降低,还有可能对螺栓形成破坏,造成隐患;第二种方法,由于不好控制,一般很少用,如果没有造成杆件凹陷,应该是可以的;第三种方法,容易造成焊缝缺陷,如果该杆件有可能变号成为拉杆,承载力往往不能保证。
从以上分析看,理论上,现场修改的杆件都是有问题的,除非更换(受压杆的更换比较复杂)。