中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
小区入口大门钢结构做法
chenxxx105






积分 57
帖子 64
2008-9-17 17:41    QQ 顶部


这是一个小区入口,左右两侧墙厚500,距离20米,上面要做混凝土屋面,而且屋面有一个直径5米的大洞,考虑到这个跨度,我想应该是做钢梁比较合适.又由于建筑的造型要求(见剖面图),如果主钢梁布置在洞口边,则可以做高1米高,如果做在墙的上下两端,则只能做300mm高,所以我自己布置了一个屋面钢梁图.但是感觉不是很好,首先次钢梁要从主钢梁上悬挑,不知道这样行不行,有没有这样的接点,其次,次次钢梁边跨和墙连接要做预埋件,觉得这样似乎不妥.不知道还有没有别的做法.还有图中不足的地方希望大家提出,谢谢.

chenxxx105






积分 57
帖子 64
2008-9-17 17:50    QQ 顶部
由于图片不太清楚,我在这里解释一下,两侧墙厚均为500,高度6500,长度8500,两侧墙之间距离20.2米,中间两堵斜的混凝土墙,如果结构需要可以利用,如果不需要也可以不利用.
chenxxx105






积分 57
帖子 64
2008-9-17 17:53    QQ 顶部


这是屋面的剖面图,图中可以看出屋顶限制的高度

chenxxx105






积分 57
帖子 64
2008-9-17 17:57    QQ 顶部


这是我自己布置的屋面钢梁图

chenxxx105






积分 57
帖子 64
2008-9-17 18:01    QQ 顶部
好象有些看不清楚,我再上传个附件,大家可以下载看
小区大门图.dwg ( 78.72 K) 下载次数 83
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2008-9-18 22:04    QQ 顶部
结构布置方案还是可行的,主梁上的次梁节点做成连续的就可以了。
南天






积分 27
帖子 19
2008-10-12 10:02    顶部
考虑混凝土楼板的组合作用,应该好一点,结构布置是合理的!
xw-7






积分 84
帖子 56
2008-10-16 11:28    QQ 顶部
我觉得改用网架做,外包铝塑板好些,结构又轻,也好做造型!!
shoyo






积分 214
帖子 163
2008-10-16 15:16    顶部
0 分
smomo wrote:
结构布置方案还是可行的,主梁上的次梁节点做成连续的就可以了。

确实这样!支持!我想这个都是建筑出来的方案,他们就不管结构能不能做!嗨!
 