请教这个错误什么意思
晶莹雪
积分
4
帖子
4
#1
2008-10-6 13:59
**WARNING: IF THIS UBC/IBC ANALYSIS HAS TENSION/COMPRESSION
OR REPEAT LOAD OR RE-ANALYSIS OR SELECT OPTIMIZE, THEN EACH
UBC/IBC CASE SHOULD BE FOLLOWED BY PERFORM ANALYSIS & CHANGE.
S_UNCOMPRESS IREC,N 2733 78
subr errord j= 36
*** STAAD.Pro ERROR MESSAGE ***
** Read/write ERROR in Unit No. 12
CuteSer
积分
2758
帖子
1515
#2
2008-10-6 14:17
如果。。。。,则每个 UBC/IBC工况后面应该跟着敲上“PERFORM ANALYSIS“ 和 “ CHANGE”这俩命令。
大道至简 返璞归真
whoami
积分
1355
帖子
745
#3
2008-10-6 17:01
如可能,请上传STD文件和ANL文件
wayneyfzh
积分
7
帖子
10
#4
2008-11-2 21:08
当采用UBC地震, 只拉亚构件,repeat load等应增加PERFORM ANALYSIS & CHANGE命令