游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
G7. 其它结构软件
»
STAAD
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
如何将STAAD计算出的风荷载自动加载到杆件上?
dqwch
积分
88
帖子
85
#1
2006-1-3 11:49
如题,谢谢!
sunray
积分
85
帖子
72
#2
2006-1-4 10:37
自动算出来的直接就加到节点上了吧
dqwch
积分
88
帖子
85
#3
2006-1-5 12:55
自动算出的是面荷载, 加到杆件上的必须是线荷载或集中荷载.
我的问题是:如何将STAAD计算出的风荷载自动加载到杆件上而不用手工算 (框架/杆系统中)?
delta
积分
809
帖子
534
#4
2006-1-6 08:01
风荷载加到节点上就可以了,如果非要加成线荷载的话,需要自己折算成线荷载加到结构上
yfs
积分
8
帖子
8
#5
2008-11-10 14:15
用楼面荷载模拟就可以了
lvdr
积分
159
帖子
97
#6
2008-11-17 14:53
staad中自动计算风荷载是比较好解决的。只要是由杆件围成的一个封闭区域,定义好风荷载后,就会自动在此区域上加上风荷载。要注意的是,在加某方向的风荷载时,软件既会迎风面的压力,也会加背风面吸力以及两个侧面的吸力。
yunyong
积分
42
帖子
37
#7
2008-11-17 15:13
lvdr wrote:
staad中自动计算风荷载是比较好解决的。只要是由杆件围成的一个封闭区域,定义好风荷载后,就会自动在此区域上加上风荷载。要注意的是,在加某方向的风荷载时,软件既会迎风面的压力,也会加背风面吸力以及两个侧面的吸力。 ...
请问,“在加某方向的风荷载时,软件既会迎风面的压力,也会加背风面吸力以及两个侧面的吸力”是什么意思?
对于一个矩形来说,迎风面+0.8,背风面-0.5,当我加0.8的体型系数时,背风面的
吸力以及两个侧面的吸力是否就都同时加上了?是这个意思吗?
hunter124
积分
104
帖子
103
#8
2008-11-18 13:10
当然要加了,看一下规范吧,风荷载如何作用的!四个面的风应该是同时作用的!
wayneyfzh
积分
7
帖子
10
#9
2008-12-1 19:17
但自动加风载,会把风压力加到斜撑等构件上,与实际情况差别很大
个人认为,要么自己倒风载后作为线荷载or节点荷载施加,要么家面单元让程序自动倒在节点上
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0