游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
有关空间桁架的几个问题
皓非
积分
-1
帖子
7
#1
2008-12-24 21:46
本人现在在做一个桁架工程,采用双片四管空间桁架建模,有几点问题急需高手指点一二:
1、桁架模型中能否使用桁架下弦横腹杆做支座,将与之相连的上下弦杆和其他腹杆都释放;
2、有关圆管相贯焊接的约束问题,什么情况下相贯焊能看成是刚接,是够取决于相连的管径比;
3、桁架的水平推力过大,采用开长圆孔将其位移释放掉后是否就可以认为没有水平推力了。
亟待解决,请多指教,谢谢!
@82902800
积分
139
帖子
82
#2
2008-12-26 09:13
1,可以,关键看你这个节点的处理,支座处节点释放肯定不行的.
2,圆管相贯焊接看妳的焊缝能否溶透,如能当然没问题.个人感觉支座为什么不设在弦杆上.
3,理论上开长圆孔可以认为没有水平推力,但在计算模型中需注意两点
1):释放后支座处位移是否满足要求.
2):主结构扰度是否满足要求.
liuchuang1011
积分
239
帖子
270
#3
2008-12-26 18:59
0 分
学习学习,都很专业,有些数据说明更好
本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
皓非
积分
-1
帖子
7
#4
2008-12-27 20:07
感谢@82902800的指教,现在我有这么两个问题想再请教:
1、在3d3s9.0中计算桁架,定义支座位移,给予支座水平方向一个大于其简支情况下的位移值,但计算后发现相应水平反力完全没有变化,不知道是何故,理论上只要这个位移大于简支情况下的位移就可以认为是释放了位移,应该已经不会有反力,不知何故?
2、腹杆与弦杆的相贯焊缝是否是采用剖口焊,是否可以这么认为,只要熔透,就可以认为是刚接而与管径没什么关系。
@82902800
积分
139
帖子
82
#5
2008-12-30 09:10
不客气
1,在定义支座中你可以把水平方向定义为无约束,然后在内力分析中查询支座位移看位移是否大于你得长圆孔值。
2,熔透可以认为是刚接,管径大小决定长细比大小。长细比太小侧刚性就弱,局部稳定就有问题。支座的受力一般较复杂,建议你把支座设在刚度比较大的杆件上,这样对整体结构的稳定性要好。
lyj1976
积分
515
帖子
315
#6
2008-12-30 11:11
个人觉得还是慎用支座位移约束为好,一般是计算下部对桁架的约束条件,按约束条件计算支座位移是否满足要求。对于水平方向无约束也要确保计算模型与实际情况符合才可以采用,即实际支座节点确实在水平方向无约束,并不是开细长孔就没有约束了,需要注意的是摩擦力对支座也是一种约束,而且,有些情况下,摩擦力并不小!
做个有“心”的人
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0