中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
会展中心中间连廊及管桁架支座做法
OWNER






积分 148
帖子 133
2009-1-9 12:16    顶部


会展中心中间有27m跨的连廊,支座是否可以做成橡胶支座(是否要做成滑动支座)?如下图所示

smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2009-1-10 21:25    QQ 顶部
可以做成橡胶支座,单侧布置即可。
liuxn0821






积分 328
帖子 251
2009-1-11 17:39    QQ 顶部
个人认为27m跨度的话最好一边设置成滑动支座
你大概计算下位移有多少
因为混凝土和钢结构在温度应力下位移不一样
方便释放对混凝土有利
LFYLZD2003






积分 84
帖子 66
2009-1-12 08:25    顶部
抗震间隙比温涨位移要大得多,这一点要考虑.
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2009-1-14 14:41    QQ 顶部
你这应该是多层连体结构,连体结构设计和计算有两种方法。
1、一是强连接,连体与两侧结构连接在一起,支座处不能移动,需要整体计算,连体的刚度对主结构有影响,连接部位应加强,结构整体是通过连体来协调变形的。
2、二是弱连接,连体支座一端不能移动,另一端可以滑动,滑动的距离按大震下,两侧结构的相对最不利位移得到,滑动支座设计应保证有足够的位移量适应大震变形的要求,同时应有限位措施,弱连接可以分开计算,结构整体不通过连体协调变形。
3、大跨连体7.5度以上应该考虑竖向地震的影响。
4、可参考《复杂高层建筑结构设计》一书(徐培福主编)
zdx65






积分 269
帖子 159
2009-2-2 12:28    顶部
不用管什么《复杂高层建筑结构设计》和联体结构。按变形量控制1/800左右,二楼变形2x8000/800=20mm,三楼40mm,开长圆螺栓孔即可解决。取消复杂而多余的混凝土牛腿,改设预埋钢板,不放心时可加设抗剪托板。二楼重量较大,预埋钢板附近柱箍筋需加密抵抗水平地震力。
 