请大家看看这个节点,给点意见
轻钢sts






积分 81
帖子 65
2009-3-24 21:25    顶部


大家看看这个钢柱连接的节点是否可行,记得以前在哪个资料里看到过,忘记了。
新块.dwg ( 59.06 K) 下载次数 166



在通往钢结构的路上踯躅而行,希望守得云开见月明......
轻钢sts






积分 81
帖子 65
2009-3-25 19:37    顶部
0 分
版主给点意见啊,谢谢



在通往钢结构的路上踯躅而行,希望守得云开见月明......
远亲近邻






积分 3
帖子 1
2009-3-26 07:51    顶部
最好是腹板用高强螺栓连接,缘板现场开坡口焊接,钢柱拼接大都这样
轻钢sts






积分 81
帖子 65
2009-3-27 14:00    顶部
0 分
谢谢楼上的,现在这么做可以吗?已经做好了



在通往钢结构的路上踯躅而行,希望守得云开见月明......
zero0918






积分 90
帖子 71
2009-3-30 10:48    QQ 顶部
远亲近邻 wrote:
最好是腹板用高强螺栓连接,缘板现场开坡口焊接,钢柱拼接大都这样

一般H型钢就是像这位说的一样的连接的

像楼主这样的做法 只有是异型 构件接的时候 无法拧螺栓 才是这样的做法

发个图



PS:楼主的A-A剖面位置应该转90度 这样画有问题
zero0918






积分 90
帖子 71
2009-3-30 10:49    QQ 顶部
图没发上来不好意思,看附件

轻钢sts






积分 81
帖子 65
2009-4-2 21:22    顶部
0 分
谢谢zero0918的指点,大家还有别的建议吗



在通往钢结构的路上踯躅而行,希望守得云开见月明......
合肥三元






积分 68
帖子 60
2009-4-10 12:09    QQ 顶部
这种做法是不行的,强度没法保证
chgh0304






积分 32
帖子 27
2009-4-30 08:54    顶部
1,此节点需根据柱此处的内力验算,此连接节点不能考虑等强连接;
2,图中所示耳板安装后删除,此节点为完全焊接拼接节点;
3,柱拼接做法一般翼缘熔透焊,腹板高强螺栓连接。
zhangbifu






积分 4
帖子 4
2009-5-15 20:02    顶部
翼缘熔透焊,腹板高强螺栓连接!参见《民用建筑钢结构多高层节点》
 