中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
几个刚接节点怎么做好?
holi2000






积分 10
帖子 13
2009-3-7 16:16    顶部


现在正在做一个场馆工程,有两个节点老总一定要做刚接,个人感觉不大好做,请各位同仁帮忙想想办法。
图片1中桁架与斜柱连接,桁架弦杆截面才325x8,柱截面400
图片2中桁架与次方向的圆管弧梁连接,桁架弦杆截面325x8,弧梁截面最大也是400

holi2000






积分 10
帖子 13
2009-3-7 16:17    顶部
图片2:

@82902800






积分 139
帖子 82
2009-4-23 08:42    QQ 顶部
单从图上所示很难定义刚接还是铰接好,因为一般场馆工程考虑因素必较多
如支座做法,温度应力,地震烈度等
以下乃个人经验:
1,图一如单跟柱与桁架连接,个人倾向刚接,结构整体刚度大.如是桁架柱侧建议铰接.
2,图二节点处杆件较多受力复杂,且不易安装,容易出现隐蔽焊缝,建议加螺栓球.
zhao_yc






积分 155
帖子 114
2009-4-23 09:27    QQ ICQ 状态 顶部
对于图片2,我觉得可以采用在节点处加一个大点的焊接球,让弧形梁、桁架的弦杆、腹杆都与球焊接相连达到刚接的效果。
图片1里柱截面是高400吗,截面是什么形式?

PS:桁架弦杆截面325X8,为什么壁厚这么薄呢?一般273的管子壁厚就已经用到12、14了,325X8个人感觉实在有点太薄了,估计也不好买。
gudonghui






积分 33
帖子 36
2009-4-23 12:25    QQ 顶部
图一如单跟柱与桁架连接,做刚接点,图二做一焊接球较好.
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利