网架计算 杆件的整体稳定性
imau1045
积分
8
帖子
8
#1
2009-3-9 11:32
用3d3s计算网架时有的杆件提示 整体稳定验算(应力/设计强度) 不足
可我查规范里没有要求计算 整体稳定 呢?
只有强度和长细比。
求高手帮忙点醒。谢谢了!!
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#2
2009-3-11 22:12
压杆整体稳定是必须算的,具体要求按钢规或薄壁型钢规范。
waterforce
积分
64
帖子
56
#3
2009-4-24 08:38
你看的是网架规范吧!
压杆整体稳定就是轴心受压杆件的验算啊!
看《钢结构规范》GB50017-2003 的P36