中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
为什么张紧的圆钢没有长细比限制?
OWNER






积分 148
帖子 133
2009-3-17 09:39    顶部


为什么张紧的圆钢没有长细比限制?水平长度做到16m行不行,会不会无法无法张紧
黑胡子海盗王






积分 458
帖子 329
2009-3-17 14:02    顶部
长细比是针对压杆的,张紧的圆钢是拉件。一般是用在简单的厂房上,要是过长,支撑系统就要新选择了。在设计中出现什么感觉很怪的东西,就说明设计有问题。
mibao 修改于2009-03-17 19:46
qlfaaa






积分 11
帖子 16
2009-5-9 16:47    顶部


假设杆件极限的细长,随着截面的减小那应力是不是会很大呢?
ylq9993






积分 3
帖子 3
2009-5-10 17:11    顶部
虽然没有长细比限制,但应该考虑张拉的应力问题。
李国建






积分 2495
帖子 873
2009-5-11 10:26    顶部
钢结构设计规范对拉杆有长细比限制的。P57,对一般建筑结构的拉杆是400。但对张紧的圆钢除外。所以张紧圆钢不用考虑长细比。只是计算拉伸强度是否满足要求便可。
schure






积分 75
帖子 60
2009-8-25 10:13    顶部
马上出炉的索结构技术规程中圆钢被明确列入柔性索的范畴
kkk417






积分 105
帖子 91
2009-9-24 21:19    顶部
构件的长细比是控制构件的刚度,拉压杆都有刚度问题。由于张紧的圆钢属于索的范畴,索不存在刚度问题,因为它是钢化的产物
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0