砼结构房子中间加钢结构平台的问题!急!
s_shine






积分 17
帖子 20
2009-5-16 16:53    QQ 顶部


砼柱与平台钢梁应该钢接还是铰接,平台主梁的绕度应该取多大
bzc121






积分 605
帖子 273
2009-5-17 15:02    顶部
砼柱与钢梁之间的节点从经济角度考虑应做成刚接(梁用钢量相对会小,尽管节点相对费料),问题是受条件限制,做成刚接很难实现(砼柱截面尺寸精度保证,两砼柱间安装梁尺寸封闭等),故多做成铰接。钢梁挠度设计取值要由平台的用途来决定,最小不能大于1/260,如果平台上安装机械设备有水平精度要求,就要依据设计挠度值是否能满足机械设备精度要求来决定。
      这类建筑多为改造项目,先有砼柱、后加钢梁,不知您是砼柱与钢梁是同一期施工还是改造项目,有关节点方式按改造(且吊车不能进入施工现场,有多柱支撑)项目,提几种方案供参考(按铰接)。
    1、端板植栓与砼柱连接,端板上焊接梁托(类似吊车牛腿)和舌板(H型钢为单舌板,箱型梁为双舌板,箱型梁端部要留手孔用于穿螺栓),舌板钻孔与梁栓接。
    2、柱做抱箍,抱箍上焊接连接件同上。抱箍为两对称件,高强的螺栓拧紧,施拧前先在箍与柱间塞干硬性水泥(类似铸铁下水管连接所塞水泥)。
    因为柱截面形状在梁节点的同一水平面上很难保证误差在5MM 之内,因此舌板的孔要等测量后现场去钻。
    如果是新建筑,砼柱施工时预埋钢筋,做成刚接也可以。
s_shine






积分 17
帖子 20
2009-5-19 19:35    QQ 顶部
0 分
谢谢!是旧房子改造,出我已出了,和你说的差不多,谢谢!
 