中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
风振系数如何取值
he1204






积分 35
帖子 26
2009-6-23 13:43    顶部


讨论一下,大家在计算风荷载时,风振系数都怎么取?
kmkge






积分 315
帖子 235
2009-6-23 17:09    顶部
按GB50009第7.4条,主要由结构基本自振周期(如以0.25s分界判定)、建筑高度、高宽比来判定风振强烈度和考虑的振型数,按结构的随机振动理论来计算,规范也给出一些计算公式。
yuancheng21






积分 9
帖子 6
2009-6-25 10:32    顶部
膜结构可以参考膜结构技术规程CECS158:2004第5.3.2条,对骨架支承式膜结构,风阵系数取1.2-1.5,对整体张拉式伞形,鞍形膜结构,风阵系数可取1.5-2.0
he1204






积分 35
帖子 26
2009-7-31 14:01    顶部
膜结构技术规程CECS158:2004第5.3.2条规定的范围太大了点,1.2~1.5 和 1.5~2.0 差比别很多的,是否能有更细分的标准?不知道其他国家的膜结构规范中有无相应的内容?
 