门刚节点可否改为焊接形式
vervesuede
积分
46
帖子
49
#1
2009-6-30 15:46
现在做一个21m双坡门刚工程,甲方规定梁柱连接节点必须是焊接形式。请教一下:21m双坡门刚梁柱、梁脊节点可否改为焊接形式,如果能怎么计算呢,尤其是屋脊处的梁梁连接。查了门规好像节点只能用螺栓连接。
kmkge
积分
315
帖子
235
#2
2009-6-30 15:52
看看门规CECS102 7.2.1条梁柱连接只有四种,21m跨可应按标准图集参照设计.甲方看来一点不了解门刚这种结构,焊接即使为全溶透焊也不行!
紫色流星
积分
38
帖子
18
#3
2009-7-1 09:07
不同意2楼的说法,采用焊接未尝不可。
刚架结构的连接节点是为连接而设置的,只要保证连接强度,如果能做成整体的不是更好?
ghg-km
积分
1037
帖子
772
#4
2009-7-2 15:25
理论上应该可以,只要能满足刚性连接即可.
但如何施工?难道要支脚手架去焊?可以保证焊接的质量吗?
iffnotdt1
积分
16
帖子
17
#5
2009-7-2 16:37
这么重要的节点,现场焊接能保证质量吗?别忘了现场焊接的焊缝强度是要打系数的。另外,就算是在工厂焊接,焊好后怎么运输啊?
staad
积分
184
帖子
125
#6
2009-7-2 21:16
完全可以焊接,如果运输问题解决的话,在车间焊好再运去现场安装即可。
如运输有问题必须断开,高强螺栓或者普通螺栓+翼缘焊接也肯定是可以的。
只不过门刚从国外传到国内,带来的是端板连接而已,国外现场焊接量少而已,
并不是说非得端板。
橘子天空
积分
244
帖子
241
#7
2009-7-2 21:44
焊接的话肯定是可以焊的,但是焊接比螺栓连接要费多少事的?甲方怎么就不考虑施工难度的吗?先问问甲方这么做的理由是什么
lwufo_2001
积分
4
帖子
7
#8
2009-7-2 23:15
我认为,首先两种连接方法都可以!!!!楼上不少兄弟说焊接现场焊接焊缝质量不能保证,这是没有根据的,采用端板连接是为了安装、运输方便但是现场拼接接头多,钢材含量和高强螺栓用量较多,对甲方来说不经济;还有一种方法是梁梁连接采用焊接,梁柱连接采用框架的连接方法,这样既保证了运输、安装的方便性(梁梁连接可预先在工厂制作完成),又达到了为甲方节省用钢量和工程造价的目的。至于有兄弟说这么重要的节点采用焊接?其实您应该去看一看多高层钢框架的连接节点构造,看看高层的连接节点是采用什么方法。还有,如果钢构件不够长了,工厂采用的等强拼接是怎么做的?
lwufo_2001
积分
4
帖子
7
#9
2009-7-2 23:18
0 分
橘子天空兄弟,甲方这样做的目的再明白不过了,为了减少工程造价。并且这种方法也是可行的,甲方才不管你施工难度呢,你要是不能做,很简单,换另外的人!!!!
vervesuede
积分
46
帖子
49
#10
2009-7-3 08:58
我这个项目是在非洲国家,高强螺栓连接施工质量不能保证,故规定采用焊接形式。但是双坡钢结构屋脊处怎么焊接呢?哪里可以找到相关的算例?
kmkge
积分
315
帖子
235
#11
2009-7-3 09:57
GHG-KM说:理论上应该可以,只要能满足刚性连接即可.
但如何施工?难道要支脚手架去焊?可以保证焊接的质量吗?-------就是这理!
有多快好省的连接方式,干嘛非要焊接(弄个一二级焊缝在现场不好处理呀)
高强螺栓连接的螺栓群受力中性轴好控制,现场焊接节点不好控制,此外施工制作运输的标准化和工厂化有明显优势.
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#12
2009-7-5 21:32
不考虑安装方法,光考虑屋脊焊接,方法还是很简单的,就是两块端板改为一块,左右侧的梁与端板焊接 就可以了,腹板还是角缝,上下翼缘的焊缝可以参考框架结构梁柱刚接时的焊接方法(用于工地固定位置焊接),如果工厂焊接,就无所谓了,按与端板焊接的方法就可以了。
vervesuede
积分
46
帖子
49
#13
2009-8-5 16:25
图集02SG518-1中刚架小于15m时屋脊处是焊接处理的,另外图集04SG518-3中梁柱节点补充图就是焊接形式。是不是可以套用呢?节点处内力计算用钢结构规范验算满足即可,小弟在这请教了。
nan.zhang
积分
59
帖子
34
#14
2009-8-5 23:32
施工不是问题,在下面拚装后再吊装即可;只是焊接变形是一个大问题。另外如果焊接直接对焊,腹板、翼缘都在同一个位置拚接,会产生较大的应力集中,其实并不可取。
jiayi039
积分
25
帖子
25
#15
2009-10-1 09:18
可以的,我们这里就做了一个18米跨的,梁柱全焊接,梁也是焊接