中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
已用多年的螺栓球网架替换其中一百根故障杆件的施工方法
唐庆






积分 19
帖子 11
2009-8-8 08:51    顶部


某汽车配件厂的大型螺栓球网架结构厚度3米,檐口高度18米。使用了几年后其中有一百多根杆件出现弯曲,扭曲的现象。初步诊断是温度应力导致杆件受力状态改变,造成杆件弯曲,扭曲。现在已经设计好替换杆件的下料图,可是在怎么施工问题上卡住了。个人分析网架为多次超静定结构,其中一根杆件凭空卸了也不回产生什么变形问题。故可以使用倒链将两端的球拉住,直接用扳手卸下弦杆、腹杆后再安装新杆,一系列都在空中施工。也可以考虑用千斤顶,但是在空中操作起来几乎不可能,自己是没有想出来用千斤顶顶两端螺栓球的方法。车间里还要正常生产,故不能使用脚手架配合,况且也太高了。
  各位有没有人遇到这样的情况,支支招啊。
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2009-8-9 21:35    QQ 顶部
既然杆件已经弯曲,用倒链自然是没用的,可以制作工具,对两球之间施加推力,才能实现目标。

工装原理很简单,就是两侧设顶推支座(中部开孔,以让出需要替换的杆件位置),采用两根压杆顶推(需要替换的杆件两侧各一根),压杆一头设双头丝杠,注意两根压杆的稳定,可以中部对两根压杆增加适当的连接,关键是两端的顶推支座,需要根据节点的实际情况处理,以让开其他杆件,特别是腹杆,不好处理,需要做细致的设计。
yaya3969






积分 95
帖子 92
2009-8-16 14:06    QQ 顶部
唐庆 wrote:
某汽车配件厂的大型螺栓球网架结构厚度3米,檐口高度18米。使用了几年后其中有一百多根杆件出现弯曲,扭曲的现象。初步诊断是温度应力导致杆件受力状态改变,造成杆件弯曲,扭曲。现在已经设计好替换杆件的下料图,可是在怎么 ...

可以使用卡特皮勒 机械换路灯用的机械来替代移动脚手架在车间施工(可以达到施工空间的高度) 其他的见识不多 希望对你有帮助
whatdoudo






积分 236
帖子 157
2009-8-27 14:29    顶部
土办法试试:
对弯杆修复可比照原杆尺寸做个U字形槽板,两边设计好支顶端吊到修复杆上装好,顶上劲后再拆旧杆。不搭脚手架可以先在不碍事处架梯子登上网架,在网架下挂好水平安全网,保证承载得住坠件或人,再挂上密目网防止坠物,用脚手架钢管利用网架结构做个吊篮,人员系好安全带操作。
sunjiakuan






积分 5
帖子 5
2009-10-16 15:57    顶部
0 分
还是不懂,有个照片最好了
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0