网壳支座设在圈梁上,如何考虑支座刚度?
hdecai






积分 46
帖子 41
2008-7-27 22:28    QQ 顶部


椭球形网壳, 跨度约70m, 准备把部分支座设在柱顶圈梁上,
梁截面400*800,跨度6m左右,梁面外刚度很小,是不是只能考虑
kz哪?多谢指点!
carpinty






积分 61
帖子 45
2008-7-28 15:57    QQ 顶部
1、如果该网架矢高比较高或者承受水平力比较大的话,则必须考虑网架自身的水平推力,所以相应的支座要求设置刚性支座;如果矢高不是很高的话,则可以假设网架是可以水平活动的,只需在个别几个支座点设置刚性支座,限制其移动,例如设置在混凝土柱或者长短轴的端部,但是必须注意其余支座的位移,如果超过规定或者超过砼梁的面宽,则需要对其进行约束。
2、关于砼梁的问题,楼主可以咨询该设计工程师,确定该梁的最大承受力。一般该截面的砼梁可以承受平面外的作用力应该比较大。
3、就算砼梁的平面外刚度比较小,但是该支座也不能只考虑约束Kz,Kx、Ky也要相应的约束,但其约束刚度不宜过大,应根据该支座的水平位移及砼梁的承受力进行最终的确定。
lyj1976






积分 515
帖子 315
2008-7-29 15:38    QQ 顶部
一般独立柱的刚度用(3EI)/(H*H*H)来计算,那么圈梁的呢?如果某方向柱有圈梁拉结,是否可以认为该方向柱刚度为无穷大?



做个有“心”的人
hdecai






积分 46
帖子 41
2008-7-29 16:09    QQ 顶部
不可以的,圈梁的作用可以用框架D值法计算出来,然后考虑斜边界约束,mst一般是可以考虑的
mingtian2005






积分 77
帖子 63
2009-9-17 22:54    QQ 顶部
可以整体建模,采用PMSAP,
及ETABS,SAP200,midas等均可推出下部结构刚度
chyworld






积分 7
帖子 10
2010-1-14 15:25    顶部
支座设置在梁上时支座刚度的准确计算比较复杂,建议用MIDAS整体建模计算。
 